abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 WB3C Regelung

Guten Tag,

ich habe eine Vitodens 300 WB3C ( 7199538906571109) mit der Regelung VBC 130-A02.023. Die Regelung ist defekt. Kann ich alternativ eine neue Regelung mit der Bezeichnung 130-A06.101 einsetzen? Muss ich den Kodierstecker tauschen?

Danke im voraus für die Hilfe.

 

mfG

 

3 ANTWORTEN 3

Diese Regelumg mit der Bezeichnung 130-A06.101 passt in dein Gerät. Der Kodierstecker hat die Nr 7833242.

Hallo.
Habe mittlerweile die Regelung getauscht.
Der vorhandene Codierstecker hatte die richtige Nummer.
Das Gerät heizt, jedoch wird der Fehlercode b7 angezeigt.
Daraufhin habe ich einen neuen Codierstecker bestellt.
Jedoch brachte dieses keinen Erfolg.
Woran könnte es liegen?

Danke.

Hallo makyuerek,
du musst den Codierstecker neu einlesen, indem die Codieradressen 8A:176 und 7C:26 eingestellt werden.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren