Hallo crasyglueck,
sollte das nochmal vorkommen, bitte erstmal die Soll- und Istwerte abgleichen, bevor du etwas zurücksetzt und neustartest.
Im witterungsgeführten Betrieb ergibt sich die Vorlaufsolltemperatur aus der Außentemeperatur, der eingestellten Raumsolltemperatur und eingestellten Heizkennlinie. Je nach Anlagenkonstellation kann dort auch noch die Raumtemperaur mit einfließen, aber das sind die grundlegenden Parameter.
Wenn nun beispielweise aufgrund eines Defektes eine Außentemperatur von 35°C gemessen wird, bei einer Raumsolltemperatur im normalen Heizbetrieb von 20°C, besteht keine Veranlassung zum Heizen und die Solltemperatur geht auf 0°C.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Gerne. 🙂
Hallo,
ich hänge mich mit meinem Problem mal hieran, da ich dasselbe Problem festgestellt habe.
Abgelesene Werte:
Ausstemp. Ged. 5 Grad
Aussentem. Ist 5 Grad
Kesseltem Soll 66 Grad
Kesseltemp Ist 66 Grad
WW Temp Soll 60 Grad
WW Temp Ist 61 Grad
Vorlauftemp Soll 0 Grad
Vorlauftemp Ist 33 Grad
Die Anlage war für 15 Minuten stromlos. Danach funktionierte es wieder eine gewisse Zeit. Jedoch stellte sich das Problem nach kurzer Zeit wieder dar.
Was kann ich tun?
Gruß
Onkel