Vitodens 300 WB3 – Vitocell 300 – Warmwasser funktioniert nicht immer

Liebe Community

 

Ich habe einen Vitodens 300 WB3 (Eurolamatik-OC) mit Speicher-Wassererwärmer (Vitocell 300 - 120 liter).

(Vitodens 300 WB3 – Gas-Brennwertkessel als Wandgerät, mit eingebauter Kesselkreisregelung)

 

Ich habe ein Problem mit dem Warmwasser. Des öfteren  erwärmt das Gerät das Wasser im Speicher nicht bis auf den gesetzten Zielwert.

                                                                     

Die Speicherladepumpe funktioniert, der Temperatursensor arbeitet auch, und ich bekomme keine Störmeldung / keinen Error. Ich habe alles getestet, und alles funktioniert. 

Nur die Speicherladepumpe wird einfach nicht angesteuert.

Ich habe auch einen Relaitest gemacht, und die  Speicherladepumpe funktioniert einwandfrei. 

 

Wie gesagt, keine Störung, keine Meldung. Die  Speicherladepumpe wird einfach nur nicht aktiviert, obwohl die "IST" Temperatur niedriger als die "SOLL" Temperatur ist (z.B. SOLL: 50 und IST: 21 und SP.PUMPE: AUS).

 

Ich habe auch die Schaltzeiten geprüft, die sind auch korrekt eingestellt. 

 

Dann, auf einmal, funktioniert es wieder. 

 

Hat jemand bitte einen Tip, warum es nicht immer funktioniert? Gibt es irgendwas, was ich noch überprüfen kann? 

 

Vielen Dank!

 

Dirk

Warmwasser.JPEG
5 ANTWORTEN 5

Läuft denn die Pumpe überhaupt ? Also, hast mal gemessen, ob die Pumpe bestromt wird ? Weil, liegt kein Strom an, obwohl die Pumpe welchen bekommen sollte, liegts an der Regelung(vermutlich Relais, Kontakte weggebrannt). Liegt Strom an, die Pumpe dreht aber nicht, liegts an der Pumpe selbst.

Hi Dirk,

 

prüfe mal ob folgende Codierparameter übereinstimmen:

 

003:001

005:001

017:001

018:000

028:000

 

Gruß

Fiedel

Hallo Franky,

 

vielen Dank für die schnelle Antwort!

 

Franky, die Pumpe funktioniert einwandfrei auch die Relays und die Regelung sind ohne Probleme. Ich habe die Hardware, die Pumpe und die Relays mehrmals geprüft, keine Probleme.

 

Vielen Dank!

Hello Fiddle,

 

Thank you very much for the quick reply!

 

Fiddle, can you please give me a tip on how to check the coding parameters? Where exactly can I look it up in the menu? Unfortunately, I've never done that before.

 

Thank you very much!

Look here from page 75 on. Or here in engl. on page 58.