Vitodens 300 WB3 Nachtabsenkung funktioniert nicht trotz zurück zur Werkseinstellung.

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo andirom,

wie haben wir deinen Satz denn zu deuten?
Wie wurde die Anlage zurück in die Werkseinstellung versetzt?
Welche Heizzeiten sind eingestellt? Wie steht der Betriebsartenwahlschalter?
Welche Bedieneinheit hast du verbaut?

Beste grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo andirom,

wie haben wir deinen Satz denn zu deuten?
Wie wurde die Anlage zurück in die Werkseinstellung versetzt?
Welche Heizzeiten sind eingestellt? Wie steht der Betriebsartenwahlschalter?
Welche Bedieneinheit hast du verbaut?

Beste grüße °be
Hallo Herr Reuter,
1./ Werkseinstellung: an der STANDARD BEDIENEUNHEIT die entsprechende Taste gedrückt (>|<), wie in der Bedienungsanleitung steht.
2./ Danach automatisch (da Werksenstellung) 6-22 Uhr=Tag, 22-6 Uhr Nacht eingestellt.
3./ Bertriebswahlschalter stand auf "HeizungUndWarmwasser"/Automatische Nachtabsenkung (Symbol: Uhr). Die Umschaltung funktioniert aber plötzlich und reproduzierbar nicht, die Heizung "wacht" um 7 Uhr nicht auf. >>> Räume kalt, Brauchwasser auch.
4./Deshalb: Betriebswahlschalter auf "dauernd normale Raumtemperatur" (Symbol: Sonne") gestellt. So läuft sowohl die Heizung als auch die Warmwasserbereitung, aber OHNE NACHTABSENKUNG auch in der Nacht >>> Energieverschwendung, Kosten?! Wie Könnte ich den Fehler finden und beheben?
Freundliche Grüße: andirom
KLEINE KORREKTUR:
Hallo Herr Reuter,
1./ Werkseinstellung: an der STANDARD BEDIENEUNHEIT die entsprechende Taste gedrückt (>|<), wie in der Bedienungsanleitung steht.
2./ Damit automatisch (da Werksenstellung) 6-22 Uhr=Tag, 22-6 Uhr Nacht eingestellt für alle Wochentage ( am Display kontrolliert.)
3./ Bertriebswahlschalter stand auf "HeizungUndWarmwasser"/Automatische Nachtabsenkung (Symbol: Uhr). Die Umschaltung funktioniert aber plötzlich und reproduzierbar nicht, die Heizung "wacht" um 6 Uhr nicht auf. >>> Räume kalt, Brauchwasser auch.
4./Deshalb: Betriebswahlschalter auf "dauernd normale Raumtemperatur" (Symbol: Sonne") gestellt. So läuft sowohl die Heizung als auch die Warmwasserbereitung, aber OHNE NACHTABSENKUNG auch in der Nacht >>> Energieverschwendung, Kosten?! Wie Könnte ich den Fehler finden und beheben?
Freundliche Grüße: andirom
Ich würde mal die Bedieneinheit tauschen da diese ja das Kommando gibt.
Über die Taste ">I<" werden nur die eingestellten Zeiten etc. zurückgesetzt, nicht aber alle Codieradressen.

Zieh mal bitte die Bedieneinheit unter Spannung raus, betätige dann ein paar Mal die Taste ">I<", schalte das Gerät aus und setz die Bedieneinheit wieder ein.

Wenn du die Anlage wieder in Betrieb nimmst, bitte auch die Codieradressen 00 und 01 prüfen. Die Adresse 00 muss auf 15 stehen und die 01 auf 00.

Der Einstieg in die Codierung funktioniert wie folgt:
- von links die 3. rote und 2. blaue Taste für ca. 5 Sekunden gemeinsam drücken
- Taste mit dem "Uhrensymbol" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen die entsprechende Codieradresse auswählen
- Taste "1-7" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen den gewünschten Wert einstellen

Die Codierung wird beendet, indem du auf die erste rote Taste drückst.