Vitodens 300-W B3HE 11kW Zeitsynchronisation

Meine Vitodens 300-W B3HE 11kW synchronisiert die Zeit offenbar nicht über den Zeitserver. Dadurch geht die interne Uhr immer wieder nach und macht die Programmsteuerung obsolet. Das ist ziemlich ärgerlich und nervend, zumal man ja die Option einstellen kann. WLAN ist verfügbar und auch die App Anbindung funktioniert einwandfrei.

3 ANTWORTEN 3

Was ist den in der Codierung 1504.0 „Quelle für Datum und Uhrzeit“ eingestellt??


Auswahl der Quelle für Datum und Uhrzeit Lokal
0 Datum und Uhrzeit werden von der Regelung übernommen
1: Übergeordnetes Steuersystem
2: Internet-Protokoll
3: Diagnosegerät

Mein Modell hat nur zwei Optionen:
0: lokal
1: Internet-Protokoll

Es ist auf 1 gestellt. Trotzdem macht die Uhr keinen Sync.

Hallo jarau,

kannst du den Parameter auf 2 stellen?

Viele Grüße
Flo