Vitodens 300 Typ WB3 kein Warmwasser mehr und unregelmäßige Heizung

Setup:

  • Haus BJ 1999, wir haben es 2010 gekauft, Heizung lief ohne größere Probleme: 2022 Luftwächter durchgepustet, 2024 April "Meldung 78" - sonst ohne Probleme
  • Vitodens 300, Typ WB3, 18 kW, SNR 7329240911832104
  • Solarthermie seit 1999 - dadurch Gas ganz jedes Jahr aus von April - Nov
  • 300 l Brauchwassertank im Dachboden
  • PV 11,45 kWp seit Januar 2024, daher wollen wir im Sommer eine Wärmepumpe

Symptome:

  • Seit ca. 1 Woche kein Warmwasser mehr
  • Ferienprogramm nicht mehr aufrufbar
  • Betriebszeiten nicht mehr aufrufbbar und auch nicht mehr einstellbar
  • Sporadisch mal Warmwasser, Heizung heizt (wie verrückt, sogar noch um 22:00 Uhr)
    einmal nach Drücken der Schornsteinfegertaste, ist aber nicht reproduzierbar
  • Fehler "Einstellung an Dekamatik-M1 vornehmen" nach Drücken der Party- oder Spar-Taste
  • Thermometer am Bauchwasserkessel scheint zu stimmen, es kommt nur sehr lauwarmes Wasser

Bisherige Maßnahmen:

  • Örtlicher Heizungsbauer unseres Vertrauens ist kein Viessmann-Fachhändler, daher über Viessmann Händlersuche 2 Vertragshändler kontaktiert
    • Fachhändler 1, vor Ort Termin: "Ou, alte Anlage" "kennen wir nicht" "wenn wir bei Viessmann anrufen kann das Stunden dauern und ins Geld gehen" "Heizung ist zu alt" "Auf Grundeinstellung könnte mehr kaputt machen, lieber nicht"
    • Fachhändler 2, Telefon: "Klingt nach Platine, wenn wir die tauschen > 2.000 Eur" "lieber nichts machen, Hauptsache Wohnung ist warm" "Heizung im Dauerbetrieb laufen lassen, kostet halt etwas Gas, eben Thermostate runterdrehen" - supi
  • Forum durchsucht - ich verstehe dort nicht alles
  • Auf Grundeinstellung resetet, auf mein Risiko - Status unverändert

Wir haben verstanden, dass die Anlage alt ist (und gelernt, dass "25 Jahre" alt ist...) und wollen im Sommer auf Wärmepumpe umstellen, aber eben nicht jetzt Hals über Kopf vor dem Winter, sondern überlegt und im Einklang mit unserem Haus und unserer PV-Anlage. Sprich: Wir müssen irgendwie über den Winter kommen, günstig Basteln und Reparieren ist angesagt.

Hypothesen:

  • Im April hat die Anlge "Fehler 78" geworfen und ich habe es mit Hilfe dieses Forums und des sehr guten Tips von CustomerCareBen folgende Einstellungen, siehe unten, vorgenommen. Fehler war weg, alles sehr gut. Hypothese ist, dass eventuell obige Einstellungen (Ferienprogramm, Betriebszeiten etc) mit-wegverstellt wurden. Sehr untypisch für mich und natürlich sehr dumm habe ich die Ursprungscodes nicht mitgeschrieben, ich komme aber immernoch in das Menü "Facheinstellung" mit BCCB
  • Heizung wird ziemlich heiß und irgendwas feuert auch immer, also mechanisch physisch scheint alles zu laufen - eventuell ist es nur ein Steuerungs-, Pumpen-, Sensor- oder Einstellungsproblem.

Idee / Vorschlag:

  • Ich komme noch in die Facheinstellung mit BCCB - vielleicht ist es mit Rückumstellung der Codes behoben, wenn mir CustomerCareBen die alten Werte geben könnte, wenn die verfügbar sind; vermutlich haben wir den Fehler erst jetzt bemerkt, weil wir ab April mit Solarthermie Warmwasser hatten

 

Hier die Änderungen vom April 2024 aus dem Forum zu "Fehler 78":

Ich habe leider die alten Werte nicht notiert, Asche auf mein Haupt

 

Dann geh bitte mal wie folgt vor, um in die Codierung zu gelangen:

Öffne die Klappe der Bedieneinheit.

Relaistest aufrufen durch Tastendruck:
- ANLAGE "D"
- FACHEINSTELLUNG "C"
- BITTE CODE: "B"C"C"B"
- Codierung 2 "C"

Bitte folgende Codieradressen prüfen und entsprechend einstellen:

000: 015
001: 000
020: 000

Beste Grüße °be

 

CustomerCareBen
Viessmann
 
Anzeige bei Klappe auf.JPG
Anzeige Klappe zu - früher waren hier die Betriebszeiten erreichbar.JPG
Nur durchklicken, keine Einstelung mehr möglich.JPG
Nach Drücken Party oder Spartaste.JPG
Noch eins.JPEG
Pumpen.JPEG
Bedieneinheit.JPG
Brauchwasserkessel.JPG
Typenschild mit SNR.JPEG
Heizung offen.JPEG
5 ANTWORTEN 5

Das mit dem Warmwasser und der unmotiviertem Heizung kann auch gut an der VR20 und/ oder dem LGM liegen. Die VR20 ist wahrscheinlicher. Diese Platine ist auf der Hauptplatine eingesteckt. Beide befinden sich in dem grossen ,grauen Kasten hinter der Elektronikbox. Ist ziemlich fummelig,die VR 20 auszubauen. Von der könntest mal je ein scharfes Foto von Vorder- und Rückseite hier reinstellen. Sehr wahrscheinlich sind hier ein paar Kondensatoren schon tot oder liegen im Sterben.

Du könntest auch auf Risiko gehen und gleich eine neue VR20 verbauen.

Sehe ich auch wie @Franky .

 

Hier findest du eine Zusammenfassung häufiger Fehlerquellen der Generation.

Prinzipiell ist das auch auf die WB3 übertragbar.

Folge dort mal den Links zur VR20, dann erklärt sich besser was Franky meint.

 

Gruß

Fiedel

Es sieht aus, als ob das Thema mit der Umstellung des Code 000: auf 001 gelöst ist, zumindest heizte gleich der Kessel hoch. VIELEN DANK, wirklich klasse dieses Forum. Ich beobachte und mache den Faden wieder auf, wenn es nicht funktioniert.

Da,wo Regelung drauf steht.

Hallo Franky und Friedel, vielen Dank - das Problem war offenbar nur die Codieradresse 000:001, sie war auf 015.
Dann habe ich die Heizung neu eingestellt und jetzt läuft sie einwandfrei - heute der zweite Morgen mit warmem Haus und warmen Wasser, sprich ich denke, das war es.
Vielen Dank!

Leider war die Lösung mit dem Code aus einem anderen Faden heraus und ich konnte dort keinen Knopf "als Lösung akzeptieren" finden - und hier war es ja nicht die Lösung. Ich weiß nicht, was jetzt der Nettikette entspricht.