abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 Störung C5

Hallo Leute,
Ich habe eine Vitodens 300 aus dem Jahr 2005 laut Vorbesitzer.

Vor einem Monat musste bei mir die Regelung/Platine gewechselt werden wegen dem Fehler bzw. Störung Feuerungsautomat.
Soweit läuft wieder alles.

Nach dem Wechsel der Platine wurde nichts an der Anlage geändert bzw. eingestellt außer die Heizkurve und die Neigung.

Seitdem die neue Platine drinne ist, geht die Anlage jeden Tag nachts für ca. 3-4 Stunden in Störung C5 und das geht dann auch wieder von alleine weg. Wenn man es selber quittieren will funktioniert es nicht. Man muss die 3-4 Stunden warten.
Sonst läuft die Anlage 100% (ca. 20 Stunden)
Ich weiß aber nicht warum die Anlage diesen Aussetzer hat.
Ich vermute mal das eine Einstellung nicht gemacht wurde aber was das ist weiss ich auch nicht.

Mit freundlichen Grüßen
50877E6E-F111-4812-9ECC-FA5896F659CF.png
29248803-7F4C-42D5-99F2-D0F598F07C77.png
6 ANTWORTEN 6

Der Fehlercode sagt aus:

Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte interne Pumpe. Die Codieradresse 30 prüfen.

Die Codierschalter im Anschlusskasten der Pumpe prüfen. Beide auf off im Anlieferungszustand. 

Anhand der Serviceanleitung einstellen.

 

MfG

W.F-

Danke für die schnelle Antwort.
Wo finde ich den Codierschalter im Anschlusskasten?
Ich finde in den Unterlagen leider nichts.
Gibt es vielleicht ein Foto davon oder eine Anleitung?

Mit freundlichen Grüßen
HY

An der Pumpe befindet sich der Anschlusskasten. Mit einem passenden Schraubendreher öffnen. Innen befinden sich die DIP Schalter-

 

MfG

W.F.

 

Super danke!
Werde ich heute Nachmittag mal prüfen.

4F9ED456-7A65-4261-B7B7-27F25016E214.jpeg

E501A9B4-BD27-4396-B67D-EAC98B876C0D.jpeg

88F5A4AB-1A2F-4E7D-875D-C76233EA3B88.jpeg

 ö 

Hallo, ich bin es wieder.
Ich glaube ich bin entweder blöd oder blind.
Ich finde keinen codierschalter.
Gibt es iwie ein Bild davon oder eine Anleitung?

Mit freundlichen Grüßen

Weder noch. Die Pumpe ist schon mal gegen ein neueres Modell gewechselt worden.

Diese sind ohne DIP Schalter.

Wenn die Störung C5 weiterhin auftritt, bleibt nur ein Pumpenwechsel.

MfG

W.F.

Top-Lösungsautoren