Vitodens 300 Geräusch nur im Heizbetrieb

Hallo, meine Gasheizung Vitodend 300 macht seit ungefähr zwei Jahren Probleme: sobald der Heizmodus eingeschaltet ist, also nach dem Sommer heizt sie ganz normal hat ein ganz bisschen Wasserverlust. In einer Woche muss ich ungefähr ein Viertel Strich ein nachfüllen, aber sie macht immer häufiger und immer länger ein Geräusch und ich kann es nicht anders beschreiben. Es klingt, als wenn sie pumpt, aber nicht im Heizkreiskauf, sondern es klingt wie oben im Schornstein und es klingt wie jemand, der ständig versucht was ab zu pumpen. Der Fachbetrieb konnte leider keinerlei Ursache dafür finden. Wir haben kurz bevor die Geräusche auftraten, eine Heizung vom Heizkreislauf wegnehmen lassen. Wir sind halt überhaupt keine Fachleute und können es leider nicht fachgerechter beschreiben. Vielleicht kann jemand jemand helfen. Es klingt, als wenn sie nach Luft ringt. Irgendetwas springt immer wieder an und versucht zu pumpen, aber es ist nicht in den Heizungen und nicht in der Steueranlage. Wir mussten schon drei Mal die Umwälzpumpe erneuern, das klang total anders….  Über Tipps würde ich mich sehr freuen, vielen Dank!! 

13 ANTWORTEN 13

Sterbendes Ausdehnungsgefäss ? Könnte gut eine poröse Membran sein,durch welche immer etwas Luft aus dem MAG ins System gelangt. Wie alt ist das MAG/ sind die MAGs ?

Das hatte ich nach Googlen auch vorgeschlagen, wurde aber abgewunken 🤷🏼‍♀️🥺

Alles von 1998…

Kann ich mir nichtmal ansatzweise vorstellen. Ein MAG hält im Durchschnitt 8 Jahre.Da müssen deine nur noch Rostbatzen sein.

Der Heizungsbauer will mal probeweise einen Tausch vornehmen. Habe seit gestern statt Warmwasserbetrieb auch wieder die Heizung dazugeschalten. Das Sauggeräusch, Pumpgeräusch ist wieder da und auch die Meldung A4 taucht nach ein paar Stunden wieder auf. Bin gespannt…

Ach so laut Firma wurde von denen seit 2006 noch die was an der MAG gemacht😳

Dann wird's mal Zeit. Da brauchst auch nicht drüber nachdenken,ob aufpumpen reicht. Da muss ein neues rein.

Auch,wenn es vielleicht nicht mit dem Geräusch zusammenhängt.

  • Ich musste echte Überzeugung leisten, aber Mi kommen sie mal zum Tausch😂 wenn ich an den Behälter klopfe klingt er auch nicht hohl, das soll ja angeblich auch ein Indiz sein🤷🏼‍♀️bin mal gespannt. Auf jeden Fall schon mal tausend Dank für den Tipp!! 🙏🏻

Naja,klopfen ist sicher keine fachlichen Methode,den Zustand eines MAG festzustellen. Eher schon entleeren ( kappenventil)und den Vordruck messen. Und natürlich die Erfahrung,dass die Membran im Ausdehnungsgefäss im Durchschnitt 8 Jahre hält. Mit eher kurzen Ausreissern nach unten und oben. 

Moin, es war nicht das Ausdehngefäss, sondern eine Pumpe bekommt vom Relay keine Infos und pumpt daraufhin immer wieder, er hat es abgeklemmt, dann lief sie dauernd, er meinte das hätten früher alle Pumpen gemacht, als er ging war das Geräusch für 15 Min weg, dann kam es leider wieder, er will jetzt Viessmann anrufen… 

Wenn ich das richtig verstanden habe,ist hier scheinbar die Drehzahlregelung der Pumpe defekt oder ? Das würde auch die Fehlermeldung A4 erklären.

Er hat jetzt nicht genau die Begriffe verwendet aber wenn er die Pumpe vom Relay abgekoppelt hatte lief sie ohne dieses ständige anspringen. Frage ist nur, was man da machen kann… 🤷🏼‍♀️

Neue Pumpe ? 