EM-EA1 Montage und Serviceanleitung, Fachkraft
Auf der Seite 13 Extern Anfordern oder oder Sperren
Wenn am digitalen Eingang 43-1 eine Spannung von 230V anliegt wird angefordert oder gesperrt.
Beide Funktionen mit dem geleichen Parameter. Wo wird in der Programmierung festgelegt, was für den Andchluß 43-1 gilt?
Die Anforderung soll bei meiner Anlage über die externe Regelung erfolgen. Wenn Holzvergaser mit Pufferspeicher keine Wärme liefern, soll Vitodens 300-W B3HG in Betreib gehen.
HeizerManni,
solange keine Sollwertvorgabe über die Parameter eingestellt wurde, sollte die Anlage bei geschlossenen Kontakt gesperrt sein.
Ansonsten im IBN-Assistenten prüfen, was unter dem Punkt "EM-EA1 (DIO): Funktionsauswahl" eingestellt ist.