Hallo zusammen,
ich habe hier eine Vitodens 300, Baujahr 2000 mit folgendem Problem: Bei minimaler Last (und nur bei minimaler Last) (= untere Nenn-Wärme-Leistung) ergibt die Messung ca. 3.800 ppm CO (CO2 etwa bei 10 %). Bei mittlerer/maximaler Last ergibt die Messung 0 ppm CO.
Da sich die alte Gasarmatur für den unteren Bereich nicht mehr verstellen ließ, wurde diese getauscht. Nach dem Tausch ergibt sich allerdings dasselbe Bild. Einstellen der neuen Gasarmatur konnte zwar den CO2-Anteil beeinflussen, der CO-Anteil blieb jedoch unverändert.
Zuluft wurde testweise über Raumluft betrieben, um Probleme im Bereich der Zuluftzuführung ausschließen zu können. Keine Änderung.
Brenner ausgebaut. Kondenswasser fließt problemlos ab. Keine besonderen Verunreinigungen vorhanden.
Zuluftventilator (Gebläse) sieht auch erst einmal gut aus.
Gasblende ist ebenfalls die richtige verbaut.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke für eure Tipps und Hinweise!
Hi Robbi, 😉
hier mal zwei weitere Beiträge dazu, die dir ggf. weiterhelfen.
Hast du bereits einen CO- Warner oben neben der Therme angebracht?
Gruß
Fiedel
Hallo Friedel,
danke für Deine Rückmeldung und die Links zu den Beiträgen. Den Beitrag von hier kannte ich bereits, den anderen noch nicht. So wirklich helfen sie mir jedoch beide nicht weiter. In dem einen Beitrag ist die falsche Gas-Art eingestellt/falsche Gasblende verbaut, was bei mir bereits ausgeschlossen wurde. Beim anderen Beitrag scheint die Abgasleitung ursächlichzu sein. Zumindest was das CO2-Ziehen über Zuluft angeht, kann das bei mir ebenfalls ausgeschlossen werden (s.o.).
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Problem bereits unbemerkt seit längerer Zeit (vielleicht schon viele Jahre) besteht. Das ist nur zufällig aufgefallen, da ausnahmsweise bei minimaler Last gemessen wurde. Bei Verwendung des Schornsteinfegermodus, der normalerweise zum Messen verwendet wird, ergibt die Messung 0 ppm CO.
Ein CO-Melder hängt in ca. einem Meter Entfernung.
Auf Dichtigkeit wurde das Gerät ebenfalls überprüft und kein Gasaustritt festgestellt.
Daher bleibt weiter ein großes Fragezeichen. Hat noch jemand einen Tipp?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
15 | |
12 | |
9 | |
3 | |
3 |