Guten Tag,
bei unserer Anlage tropft stetig Wasser bei dem Mikroschalter im *Strömungswächter Teil* Nr 7843834. (Ein 90° Gussbogen mit Position Übertemperatursensor und Temperatursensor (rot eingekreist), sowie dem Mikroschalter. Mein Heizungsbauer schlägt den Austausch der *schon* 15 Jahre alten Anlage vor (kann ich irgendwie nicht einsehen, aber schon verstehen, denn die Firma lebt ja davon ....)
Der Mikroschalter wird garnicht benötigt, da er nicht angeschlossen ist. (siehe Foto)
Ich habe versucht das Teil 7843834 zu beschaffen, es soll jedoch nicht mehr lieferbar sein. Das Ersatzteil wäre Artikelnummer 7817683 (links auf dem Bild).
Das habe ich dann bestellt, mußte aber leider sehen, das es mein Problem mit der Leckage an besagter alter Position des Kunststoffteils/Flügel/Mikroschalter im Gussteil nicht löst. 7817683 ist wie man sieht ein Kupferrohrgebilde, dass eine neue Position des Strömungswächters unten bei der Umwälzpumpe bereit stellt.
Nützt mir aber nichts, denn es leckt aus der alten Mikroschalterposition. (blauer Pfeil)
Frage: ... welche nachhaltigen Reparaturmöglichkeiten bestehen ?
(Ich lasse natürlich die Finger davon, würde einen qualifizierteren Heizugsbauer beauftragen)
A. gibt es irgendwo doch noch Ersatzteile, auch gebraucht ?
B. Ist die Mikroschalterplatte mit einer Schraube befestigt ? Kann man z.B. den Kessel entleeren, das Kunststoffteil ausbauen, ggf. ein Gewinde in den Bogen an der Position schneiden und das Ganze mit einem entsprechenden Gewindestopfen verschliessen ?
C. was geht sonst noch ausser Austausch der ganzen Anlage ?
Besten Dank im Voraus für Tipps
Hallo, wie lautet die Herstellnummer deines Kessels, es gibt da einen Umbausatz, wenn ich mich recht erinnere.
Grüße
Hallo, es scheint wohl tatsächlich mit dem Teil Schwierigkeiten zu geben,es wird im Bestellsystem gelb hinterlegt. man sollte nochmal Kontakt mit Viessmann (Niederlassung) aufnehmen.
Grüße
Hier bin ich dann doch nochmal mit einem Nachtrag.
Nachdem ich gestern unserem Heizungsbauer mitgeteilt hatt, dass keine Reparatur mehr nötig sei, klingelte es heute Mittag an unserer Tür und da stand der Heizungsbauer mit einer kleinen Schachtel.....
Er hat das Teil, was bei Viessmann nicht mehr lieferbar ist in seinem alten Lagerbestand gefunden . (Gussbogen mit Position für Strömungswächter/Temp. Sensor/Übertemperatursicherung)
Das wird nun demnächst eingebaut und der Strömungsschalter wird auch angeschlossen.
🙂
Ende gut alles gut, wobei ich mir den defekten Gussbogen geben lassen werde und so bearbeiten werde, dass wir das Teil beim nächsten Ausfall als Backup einbauen können. (Ausbohren/Gewinde rein/Stopfen rein)
Das kann man hier nun dicht machen.
Danke nochmals für die Kommentare.