Hallo an das Forum,
meine Frage: Aussentemperatur 18 Grad, Raumtemperatur auf 20 Grad eingestellt, Brenner aus, aber die Umwälzpumpe Heizbetrieb läuft dauernd. Nach umschalten auf nur Warmwasser Pumpe sofort aus. Ist das Verhalten normal, oder anders wenn die Wärmeanforderung nicht mehr vorhanden ist läuft dann nach ausgeschaltetem Brenner die Pumpe nicht nur um die Pumpennachlaufzeit weiter? Abgesenkter Betrieb auf Werkseinstellung 3 Grad.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Ferkeltaxi,
die Heizkreispumpenlogik sorgt dafür, dass deine Pumpe noch läuft. In der Standardeinstellung ist es so, wenn die gedämpfte Außentemperatur görßer ist als die eingestellte Raum-Solltemperatur + 1K, dann geht die Pumpe aus. Dein Brenner ist vermutlich aus, weil die über die Kennlinie angeforderte Kessel-Solltemperatur noch nicht unterschritten ist.
Du kannst auch, wie @Kundendienst geschrieben hat, unter der Diagnose die Soll- und Ist-Werte auslesen.
Beste Grüße °fl
Hallo Ferkeltaxi,
die Heizkreispumpenlogik sorgt dafür, dass deine Pumpe noch läuft. In der Standardeinstellung ist es so, wenn die gedämpfte Außentemperatur görßer ist als die eingestellte Raum-Solltemperatur + 1K, dann geht die Pumpe aus. Dein Brenner ist vermutlich aus, weil die über die Kennlinie angeforderte Kessel-Solltemperatur noch nicht unterschritten ist.
Du kannst auch, wie @Kundendienst geschrieben hat, unter der Diagnose die Soll- und Ist-Werte auslesen.
Beste Grüße °fl
Hallo,
einfach die Adresse A5:5 auf A5:8 stellen. Dann geht die Pumpe aus, wenn die AT weniger als 2 k unter der RT liegt.
Beispiel. Raumsolltemp 20°C, AT 18,1°C Pumpe geht aus.