abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 222 Warmwassertemperatur

Hallo zusammen,
nachdem schon einmal die Firma da war und einen Sensor getauscht hat, finde ich immer noch die Anzeige der Warmwassertemperatur der Heizanlage unbefriedigend. 


Wenn ich eine Temperatur einstelle, z.B. 53°C als Warmwasser-Wunschtemperatur, wird laut Anzeige nie wirklich auf diese Temperatur aufgeheizt, sondern höchstens bis z. 51 oder 51,5°C. Auch läuft die Speicherladepumpe noch nicht an, wenn die angezeigte Temperatur durch Abkühlung oder minimale Entnahmen schon auf 47 oder 48°C gefallen ist. 

Andererseits wird schon nach Entnahme von wenigen Litern, z.B. die ersten 15-20 Liter beim Befüllen einer Wanne, schon eine Temperatur von 35 oder 70°C angezeigt, was ja nicht stimmt, weil das Wasser immer noch mit 45-50°C aus dem Hahn kommt. 

Die Anzeige der Temperatur ist somit wenig aussagekräftig, und vor allem zeigt sie mir am Ende des Aufheizens nicht an, dass jetzt zu Ende geheizt und befüllt ist. 

Beim Aufheizen in der Off-Phase mit dem App-Befehl "Ich möchte Warmwasser" wurde zuletzt zwar aufgeheizt und die Speicherladepumpe schaltete sich nach ca. 20 min. ab. Die Angezeigte Temperatur war auch wieder 51,5°C bei eingestellten 53°C, aber dann reichte das Wasser insgesamt nur für eine lauwarme, fast kalte Wanne. 

Es scheint mir, dass die Temperatur da an den falschen Stellen gemessen wird oder sonst ein Problem vorliegt, aber so kann man von Warmwasserkomfort mit oder ohne App jedenfalls nicht sprechen.

4 ANTWORTEN 4

Die angezeigte Ist-Speichertemperatur wird unten im Speicher gemessen, in der Nähe des Kaltwasserzulaufs; deshalb sinkt bei WW-Bezug diese angezeigte Temperatur rasch. Oben im Speicher ist aber noch heisses Wasser vorhanden.

Der Speicher wird wieder aufgeheizt (Brenner ein), wenn die Ist-Speichertemperatur mehr als 8 Grad unter die eingestellte Soll-WW-Temperatur sinkt (sofern zu diesem Zeitpunkt die WW-Bereitung gemäss Zeitprogramm aktiv ist). Der Brenner geht aus, wenn die Ist-Speichertemperatur 4 Grad unter der eingestellten Soll-WW-Temperatur ist; danach wird der Speicher während der Pumpennachlaufzeit durch die vorhandene Kesselwärme weiter aufgeheizt und erreicht normalerweise die eingestellte Soll-WW-Temperatur, bitte beobachten.

Die Badbefüllung hängt vom Durchfluss bei Befüllung (in Litern pro Minute), der Wannengrösse und von der Leistungsfähigkeit des Geräts bei dauernder WW-Bereitung ab. Welche max.Leistung hat das Gerät gemäss Typenschild?

Trinkwasser-Dauerleistung von 10 auf 40 Grad gemäss Datenblatt:

493 l/h beim 13 kW- und 19 kW-Gerät, 840 l/h beim 26 kW-Gerät, 960 l/h beim 35 kW-Gerät

Hallo Achat,
das sind ja mal einige Informationen, die mir brauchbare Erklärungen liefern.
Ich habe ein 19-kW-Gerät, das heißt, dass das Wasser theoretisch dauerhaft mit 40°C aus dem Hahn kommen müsste, wenn ich den Durchlauf so einstelle, dass in einer Stunde 493 l fließen, für eine 100-l-Wanne also ca. 12 Minuten. Das müsste man mal ausprobieren müsste.

Die Erklärung mit den Soll-/Ist-Werten verstehe ich nun auch, wobei mir 8K Unterschied bis zum erneuten Aufheizen viel erscheinen.

Was ich recht sicher sagen kann ist, eben weil ich es schon lange beobachte, dass die angezeigte Ist-Temperatur NIE den eingestellten Soll-Wert erreicht. Bei eingestellten 58°C geht es immer bis höchstens 56°C, ausnahmsweise vielleicht bis 56,5°C, aber nie bis zum Soll-Wert. Gerade wenn man dann außerhalb des normalen Zyklus "Ich möchte Warmwasser" auswählt, fehlen dann die 2K Unterschied, um z.B. eine ganze Wannenfüllung mit der gewünschten Temperatur zu erhalten (zu schweigen davon, dass gleichzeitig noch jemand duscht oder Geschirr spült).

Wenn vor Einlassen des Bades der Speicher geladen wurde, dann spielen die 2 K Unterschied ganz unten im Speicher keine entscheidende Rolle - der Speicherinhalt ist 100 Liter, gefüllt mit mindestens 56 Grad heissem Wasser, das müsste für eine 100-Liter-Wanne mit normaler Badetemperatur mehr als ausreichen.

Wenn an der WW-Zapfstelle zu früh kühles Wasser kommt, ist vermutlich der WW-Durchsatz zu hoch, sodass die Schichtung im Speicher durcheinander kommt. Versuche, das Bad "langsamer" zu befüllen (geringerer WW-Durchfluss, ev. Durchflussbegrenzer montieren).

Wie alt ist das Gerät und welcher Sensor wurde getauscht? Wurde die eingestellte Soll-WW-Temperatur früher erreicht, als das Gerät neu war?

Die Anlage wurde im April 2017 eingebaut.

Das mit dem langsameren Befüllen könnte eine Lösung sein, die ich ausprobieren werde.

Seit ich die Temperaturen auf der App verfolgen kann, hat das Aufheizen immer vor Erreichen der Soll-Temperatur aufgehört. Welcher Sensor getauscht wurde, kann ich leider nicht sagen, da es innerhalb der Garantie erfolgte und ich keine Rechnung dafür gesehen habe.