Hallo,
ich habe eine Vitodens 200 -W WB2C, Serialnummer 7424977001127102 in Betrieb.
Kann ich an diese Steuerune eine Vitoconnet 100 OPTO 1/2 betreiben?
Weiterhin ist eine Vitorol 100 UTA verbaut. -Ich würde jedoch gerne auf Ausenthermostatsteuerung umstellen. Ist das ebenfalls technsich möglich und wo würden die Kosetn dafür ungefähr liegen.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo @ThomasF1
Sie können Ihre Vitodens 200-W WB2C 26 kW Kombitherme auf witterungsgeführte Regelung umrüsten; in diesem Fall funktioniert auch die Vitoconnect OPTOx.
Für die Umrüstung benötigen Sie die Vitotronic 200 HO1B (7862299) und einen Außentemperatursensor (7837053).
Das Raumthermostat wird dann nicht mehr benötigt.
https://www.loebbeshop.de/7862299-viessmann-vitotronic-200-ho1b-bedienteil/
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/aussenfuehler-ntc-10k-artikel-7837053/
Aktuell ist Ihr Heizgerät mit der Vitotronic 100 HC1B ausgestattet.
VG