Hallo.
Wir haben seit gestern den Fehler C8 an unserer Heizung. Ich bekomme diesen auch nicht quittiert. Ein/Aus schalten bringt auch nichts.
Heute war ein Monteur da und meint nun die Umwälzpumpe verursacht das Problem da die Wärme nicht abgeführt werden kann und die Anlage dadurch zu heiß wird. Kann dies das Problem sein?
Hallo @Dennimaus93
Der Fehler hat nichts mit der Pumpe zu tun; er wird durch eine Unterbrechung der Verbindung zum Luftdrucksensor verursacht.
VG
Super danke dann werde ich es erstmal damit probieren.
Mir wollten sie eine Umwälzpumpe für 700€ plus Einbau verkaufen
Hallo @Dennimaus93
prüfen Sie bitte das dreiadrige Kabel, das vom Steuergerät zum Luftdrucksensor führt, sowie die Anschlüsse am Sensorstecker. Der Sensor selbst könnte ebenfalls defekt sein.
https://www.loebbeshop.de/7822897-viessmann-druckschalter-fuer-vitodens-wb2/wb3a/ws3a/
VG
Ich glaube der Link ist kaputt.
... nö, der Link ist i.o. - der Löbbeshop ist gerade down. 😉
Und noch ein Tip: die winzigen Drähte am Stecker brechen gerne mal.
Reparatur für Laien nicht möglich,da die Kabel gecrimpt sind.
Habe den Fachbetrieb nochmal bestellt mit dem Hinweis das es vermutlich dieser Sensor ist und bitte überprüft werden soll.
Nun kam ein anderer Monteur, dieser sagt jetzt Speicherladesensor.
Mach es einfach selbst. Lies auch hier noch mal nach und dann ziehst du das Kabel ab
(dazu Haltezunge vorsichtig wegbiegen) und steckst es mehrfach wieder an. Das reinigt
die Kontakte. Bei Misserfolg, bestellst du die Druckdose auch selbst.