Hallo zusammen,
die Anlage geht in unregelmäßigen Abständen auf Störung FE, genauer: Inkompatibler Codierstecker, Parametrierung Codierstecker, ungültiger Datensatz Codierstecker.
Was hilft? Codierstecker wechseln? Wenn ja, welchen brauche ich für die Anlage.
Herstell-/Seriennr. 7441194101234104 Typ FR2B
Danke im Voraus.
LutzO
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Durchaus möglich, dass der Codierstecker defekt ist. Es kann aber auch ein Kontaktproblem sein. Den Stecker mal mehrmals rausziehen und wieder einstecken. Wenn kein Erfolg:
Hallo,
Bei deinem Gerät aus 2011 geht der Fehler eher in Richtung Platine.
Grüße
Durchaus möglich, dass der Codierstecker defekt ist. Es kann aber auch ein Kontaktproblem sein. Den Stecker mal mehrmals rausziehen und wieder einstecken. Wenn kein Erfolg:
Hallo,
Bei deinem Gerät aus 2011 geht der Fehler eher in Richtung Platine.
Grüße