Vitodens 200w Sommermodus Druck

Hallo ich habe die Tage die Heizung auf Sommermodus umgestellt. HK1 (Heizkörper) = „nur Warmwasser“ und HK2 (Fußbodenheizung) = „nur Warmwasser“ heute schaue ich und Werder Druck der sonst bei 2 bar liegt ist weg. Wenn ich Wasser nachlaufen lassen will geht es leicht hoch und ich kann kein Wasser nachlaufen. Da wohl voll! Kann das mit der Umgestellung des Modus zutun haben?

in der App zeigt die Anlage ist in Ordnung und letzten war auch eine Wartung. Danke schon mal 

 

09F237B7-B536-4528-BD01-F64841CD8125.jpeg
C5925CF2-109E-4C79-ACA4-560B20AE77B4.jpeg
2 ANTWORTEN 2

Eventuell ist nur das Manometer defekt ? Weil, bei einem derartigen Druckabfall sollte eine Fehlermeldung erscheinen.

Mit der Umschaltung selbst hat das nichts zu tun. Ich halte es eher für einen Zufall.

Was ich für möglich halte: Die kleine Öffnung am Manometer hat sich zugesetzt bzw. ist durch Schwebeteilchen im Wasser verschlossen. Eine Reparatur ist meist nicht möglich, ein Austausch des Manometers wäre ratsam.

Danke werde den Installateur mal anrufen