Moin @Furby !
immer wieder die Sache mit der Schichtung im WW Speicher... Das warme Wasser sammelt sich oben und der Temperatursensor sitzt zumindest in der oberen Hälfte der Speichers. Es kann also sein, dass er noch ordentlich warmes Wasser anzeigt, obwohl in der unteren Hälfte des Speichers schon ne Menge kaltes Wasser ist.
Führ mal testweise vor dem Befüllen der Badewanne manuell eine "Einmalige Speicherladung" durch. Dann sollte der Speicher ordentlich durchgeladen sein.
Bei meiner Steuerung kann man mit dem Parameter 59 einstellen, ab welcher Sollwertunterscheitung nachgeladen wird (per Default 2,5K). Ist aber eine Vitodens 300-W.
beste Grüsse!
Phil