Moin, wir haben bei einer Vitodens 200 (BJ 2016) das Problem, dass diese bislang nur im abgesenkten Betrieb taktete - d.h. Start - Brenner an, Brenner aus - dauerte ca. 1: 30 min und begann dann von vorne. Viessmann war auch vor Ort - gelöst wurde das Problem als solches nicht. Nun habe ich die Therme mit der Vitoconnect mit dem Internet verbunden und seit dem funktioniert die Nachtabsenkung. Wodran kann das liegen - Softwareupdates des Wärmeerzeugers??
Aufgrund der Probleme hatten wir ca. 30 Brennerstarts pro Tag vor der Anbindung - nun 10 bei unveränderten Rahmenbedingungen. Das Gerät wurde im September eingebaut - da ein Platinentausch vorgenommen wurde, ist die genaue ANzahl der Brennerstarts nicht bekannt, aber es sollten rund 9.000 gewesen sein. Ist dieses Problem mit dem Takten allgemein bekannt? Ist dort der kostenlose Austausch der Verschleisteile (Gasarmatur, Zündelektroden, Zündtrafo, .. ) möglich?
Grüße
Kann sich eventuell noch Luft in der Anlage befunden haben ? Welche faktisch eine schnelle Wärmeableitung mindestens behindert hat ? Ging die Vorlauftemperatur überhaupt hoch, wenn das Takten eintrat?
In der Absenkung werden sicherlich auch die Thermostatventile geschlossen gewesen sein ?
Und schlussendlich solltest noch Garantie auf dem Gerät haben, es sollten also kaum Kosten auf dich zukommen.