Vitodens 200 macht Nebelhorn-Geräusch bei Brennerstart

Hallo, wir haben ein Haus gekauft mit einer Vitodens 200 aus dem Baujahr 2003. Leider macht sie ein sehr lautes Nebelhorn Geräusch bei Brennerstart, was momentan bei den Übergangstemperaturen recht häufig vorkommt. Ich hatte in anderen Fragen von ähnlichen Problemen gelesen und wollte mal fragen, ob mir jemand auch die idealen Einstellungen schicken könnte. Meine Seriennummer ist 7170316303107108. Bin für jede Hilfe dankbar!
1 ANTWORT 1

Was ganz typisch für dieses Geräusch ist: Der CO2- Gehalt des Abgases liegt weit ausserhalb der vom Hersteller vorgegebenen Grösse. Eine Abgasmessung sollte Klarheit bringen.

Hier sollte vor allem noch überprüft werden: richtige Gasblende ? Und ist das Abgassystem noch dicht.

Der Brenner reguliert sich selbsttätig, eine manuelle Nachjustierung ist so nicht vorgesehen, wenn man der Serviceanleitung glauben will.