Hallo,
die Anlage sieht wie folgt aus:
Vitodens 200-W WB2B 4,5-19kW
Speicher Vitocell 340-M
Vitosol 200-F
ein Heizkreis mit großzügig dimensionierten Heizkörpern
130m² Haus von 2008
Heizkurve: 0,6
Hydraulisch recht einfach, die Vitodens heizt entweder ganz oben in den Speicher hinein für das Brauchwasser oder in die Mitte für den Heizkreis. In diesem Dokument kann man das Anlagenschema auf Seite 6 sehen: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij56GVtcLRA...
Bislang haben sich durchschnittliche Laufzeiten von 30min ergeben (ist ja auch zu erwarten mit Speicher)
Jetzt das Problem:
Vor kurzem ist mir aufgefallen das die Heizung immer wieder nur kurz läuft. So kommen momentan ca. 60 - 100 Starts am Tag zusammen.
Konkret passiert folgendes:
1. Kessel aus, Heizkreis Vorlauf soll: 35°C / ist: 31°C
2. Kessel startet mit Kesselsolltemperatur 51°C und brennt auch (Gaszähler läuft, es kommt warmes Wasser aus dem Kessel)
3. Nach ca. 20s springt die Kesselsolltemperatur auf 31°C (kleiner als Vorlauf Solltemperatur!)
4. Nach ca. 1min Laufzeit schaltet der Kessel ab, Kessel Isttemperatur in dem Moment ca. 60°C
5. Nach einer Pause von 4 min beginnt das Spiel von vorne.
Beobachtet habe ich das nur beim nachheizen des Heizkreises, beim Brauchwasser nachheizen läuft der Kessel normal, bracht aber recht lange bis die Solltemperatur erreicht ist. Das ging meines erachtens mal schneller.
Mein Heizungsbauer war jetzt erst einmal ratlos.
Hat jemand eine Idee? Insbesondere zu der niedrigen Kesselsolltemperatur 20s nach Start?
Vielen Dank
Andreas