Hallo zusammen,
seit kurzem haben wir eine Vitodens 200 vom Heizungsbauer bekommen, da nach 26 Jahren die alte Eurola aufgegeben hat.
Die Steuerung der alten Eurola hatte ich per KNX Schaltaktor vorgenommen, da mir das Raumthermostat welches installiert war zu unflexibel war. Die Steuerung des Aktors ist dann per Gira Homeserver in Abhängigkeit der Uhrzeiten und der Außentemperaturen erfolgt, hat sehr zuverlässig funktioniert.
Letztlich hat der Aktor lediglich 2 Kontakte überbrückt in der Eurola und die Heizung somit geschaltet.
Die Steuerung hat sich bewährt und würde ich gerne auch mit der Vitodens 200 weiter nutzen.
Zweckdienlich hierfür ist wohl der Stecker 96, welcher - so wie es zu lesen war - externes Sperren vor sieht, was kein Problem wäre, es wäre lediglich die Logik des Aktors umzudrehen (also Kontakt schließen = Sperrung aktiv = Heizung aus. Vorher bei der Eurola: Kontakt schließen = Heizung an). Sollte kein Problem darstellen.
Die Frage nun:
Wenn die Heizung extern gesperrt ist, die Warmwasserbereitung ebenfalls gesperrt. Im Sommer natürlich ungünstig, die Heizung ist zu 99% aus aber Warmwasser wird natürlich gebraucht.
Wie könnte denn eine mögliche Lösung aussehen?
Vielen Dank & Grüße
Thomas
Moin Thomas!
Stecker 96 kann doch noch mehr...
Besteht mit 'Externer Anforderung' das gleiche Problem?
beste Grüsse!
Phil
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für eure Antworten!
@HerrP Stimmt, hatte ich auch gelesen (war schon wieder ein paar Tage her) - gute Frage, wie es sic mit "Externer Anforderung" bzgl. Warmwasser verhält 😉 Werde ich am Wochenende mal ausprobieren und berichten.
@CustomerCareBen Die Anlage ist eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW - reicht diese Info aus?
Das hatte ich auch schon überlegt - wobei mir die Vitogate 200 etwas zu teuer war, sofern es die passende Lösung ist. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Option, um die Vitodens 200 an den KNX Bus dran zu bekommen.
Danke & Grüße
Thomas
Moin!
Das Gateway kostet mit knapp 1000 Tacken ja fast halb so viel wie die Heizung 😮 🤐
@CustomerCareBen kannst du dem guten @thomas_klein vielleicht einfach sagen, wie sich das mit Externer Anforderung auf Stecker 96 und (davon möglichst unabhängiger) Warmwasserbereitung verhält bei der B2HF (oder gibt's da auch noch Unterschiede?)? würde mich auch interessieren...
danke & beste Grüsse!
Phil
Die Frage bitte etwas konkreter formulieren. Ich weiß leider nicht, was du genau meinst.
Zudem sollten derartige Konfigurationen und Anschlussvarianten, bei einer neuen Anlage, durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden. Vorzugsweise durch den Fachbetrieb, welcher die Anlage auch installiert hat, hier geht es nämlich um die Garantie der Anlage.
Frage konkret: Wenn die Anlage auf "Externe Anforderung per Stecker 96" (siehe Auszug Manual oben) konfiguriert ist, funktioniert dann die Warmwasserbereitung unabhängig von der Anforderung? Im Manual findet sich da leider nichts zu, zumindest nicht, wenn man nach 'extern' oder 'anforder' sucht...
Ich denke, wenn man ein Signal fachgerecht an den dafür vorgesehenen Stecker anschliesst und die Anlage dementsprechend konfiguriert, sollte das wohl keinen Einfluss auf die Garantie haben, oder?
beste Grüsse!
Phil
Hallo zusammen,
Danke für eure Rückmeldungen!
In Ermangelung des Stecker-Aufsatzes für den Stecker 96 konnte ich es leider selbst nicht testen, werden wohl doch nochmal meinen Heizungsbauer bemühen müssen oder zumindest den Stecker da zu lassen 🙂
@CustomerCareBen Noch eine Frage zur Vollständigkeit betreffend der externen Anforderung: Heizkreis wird extern angefordert, soweit klar. Findet die Warmwasserbereitung dann entsprechend der eingestellten Uhrzeiten statt?
Wenn ja, wäre das ja genau die gesuchte Lösung.
Danke & Grüße
Thomas
Moin @CustomerCareBen ,
verstehe ich das richtig, dass du uns sagen willst, dass die Externanforderung für Heizung Vorrang hat, man also gegebenenfalls der Warmwasserbereitung ein 'Zeitfenster' einräumen muss, die Warmwasserbereitung(sanforderung) aber ansonsten wie gewöhnlich funktioniert? Und dass an der Vorrangsbehandlung nichts geändert werden kann?
danke & beste Grüsse!
Phil