Hallo Roma,



der Anlagendruck sollte mindestens 0,7- 0,8 bar betragen, plus 0,1 bar pro Meter statischer Höhe.



Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Du meinst den Anlagendruck ? Dafür gibt's keine Empfehlung, weil dieser auch von der Höhe deines Hauses abhängt.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es neben dem Keller noch Erdgeschoss und erste Etage gibt, kann man davon ausgehen, dass ein Anlagendruck von etwa 1,5 bar ausreichend ist. Ich gehe hier davon aus, dass der Vordruck im Ausdehnungsgefäss nicht höher als 1 bar ist.
Hallo Roma,



der Anlagendruck sollte mindestens 0,7- 0,8 bar betragen, plus 0,1 bar pro Meter statischer Höhe.



Beste Grüße °be