Vitodens 200-WSporadisch warmes Wasser, keine Fehlermeldung

Seit heute morgen wechselt die Wassertemperatur zwischen kalt und lauwarm, mit kurzen Heisswasserphasen.
Es wird KEIN Fehler am Gerät angezeigt.
2 ANTWORTEN 2

Laß mal irgendwo Warmwasser laufen..... geh dann zum Warmwasserspeicher und fasse dort die Leitung  am Warmwasserabgang an. Beobachte das ruhig einige Minuten.......

Ist es hier gleichmäßig warm oder schwankt bereits hier die Temperatrur.

Falls gleichmäßig überspült irgendwo im Haus eine Armatur.   Erfahrungsgemäß ist dies eine Thermostatarmatur, deren Rückflussverhinderer klemmt.

 

Poste mal die Herstellernummer vom Gerät.
Ließ mal die Diagnosewerte aus. Sag uns mal wie die Codieradresse 38 steht in der Codierebene 2.