abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 WB2A springt nicht an: F4, Gaszähler bewegt sich gar nicht: wie Gaskombiregler prüfen ?

Hallo,

unsere Vitodens 200 WB2A zeigt ständig Fehler F4. Ionisationselektrode, Zündelektrode, Gemischklappe wurden schon geprüft, der Druckschalter ausgetauscht.

In Ruhe liegen am Messpunkt am Gaskombiregler 24mbar an, aber auch beim Startversuch wird dieser Druck nicht weniger. Außerdem bewegt sich der Gaszähler bei Startversuchen überhaupt nicht. Die Stadtwerke haben die Gasleitung bei mir schon geprüft. Nach 10-20 Startversuchen springt der Brenner dann an, aber beim nächsten Stop startet er wieder nicht und geht auf Störung F4.

Ich habe 19.000 Betriebsstunden und 670.000 Brennerstarts (Baujahr 2004), der Gaskombiregler könnte also vielleicht verschlissen sein (Honeywell VK4115V).

Meine Vermutung ist, dass kein Gas in die Brennkammer einströmt. Da die Elektronik in diesem Fall wohl nicht mehr lieferbar wird, bräuchte ich eine ganz neue Heizung (?!) - würde also sehr teuer und aufwendig. Mein HB will auf gut Glück alles austauschen.

 

Meine Frage ist: Wie kann der HB feststellen, ob es am Gaskombiregler liegt oder gar die Elektronikplatine defekt ist ? Bzw. welche Ursache kommt noch in Frage, könnte es auch am Zündbaustein liegen ?

7 ANTWORTEN 7

Hi Bernd,

wenn sich der Zähler nicht bewegt, kann es nicht (haupsächlich) am Zündbaustein oder an div. anderen Gründen liegen. Mit einem einfachen Multimeter kann man messen, ob das Magnetventil Spannung bekommt. Falls ja -> Ventil klebt, falls nein -> Platine bzw. das Relais ist defekt. Zum Prüfen kannst du auch mit einem Holzstück oder Schraubenziehergriff an den GKR klopfen, wenn der Brenner starten will. Kommt dann ein Klack+ Zündung ist auch eher das Ventil in Verdacht.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

bei den Startversuchen ist nur ganz kurz Spannung am GKR zu messen. Nach vielen Versuchen springt der Brenner an, dann messe ich 100V Gleichspannung bzw. 130 V Wechselspannung (ungewöhnlich ,oder ?). Ist das richtig oder sollten es 230 Wechselspannung sein. Ist also doch die Platine defekt ?

Viele Grüße

Bernd

Hallo Bernd,

 

hier https://youtu.be/6w-RKV_3-tw?t=1120

ist von DC  Gleichspannung die Rede.

 

Ob die 110V der US Spannungsversorgung geschuldet sind weiß ich aber nicht.

 

Wie man das Ventil durchmisst wird das auch gezeigt.

 

VG Michael 

In der Serviceanleitung steht es (im Schaltplan und im Fehlersuchbaum): Auf die Spule gehen volle 230V Wechselspannung (Netzspannung). Die müssen auch anliegen bleiben, sonst geht das Ventil wieder zu.

Da es ja wohl hier ein Problem gibt, würde ich die Platine (Lötstellen an den Relais), oder die Relais selbst (S. 107, K2 und K3) verdächtigen. Wegen teuer: Auf ebay gibt es Servicefirmen, denen man die Platine zur Reparatur schicken kann.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Michael, hallo Fidel,

vielen, vielen Dank für die detaillierten Antworten. Mein HB hat einen neuen GKR eingebaut, damit startete es aber auch nicht, es "klackte" auch nicht, obwohl beim Startversuch die besagten 100 V DC geschickt wurden. Ich habe testweise die Kontakte des GKR-Steckers mit Drähtchen aufgefüttert, damit "klackte" der GKR und der Brenner startete. Die Anlage lief 2 Stunden (ohne Deckel), ging dann wieder auf F4: Lag's am fehlenden Deckel bzw. Luftzufuhrproblemen ? Mit Deckel läuft die Anlage jetzt wieder 2 Std - mal sehen ob es tatsächlich nur die Steckerkontakte waren...

Herzlichen Dank schon einmal für die Hilfe !

Viele Grüße

Bernd

Na das sind doch gute Nachrichten! Die Fehlersuche bewegt sich in die richtige Richtung... 😉

 

Die Anlage lief 2 Stunden (ohne Deckel), ging dann wieder auf F4:

Das lag nicht am fehlenden Deckel. "Ohne Deckel" nennt sich "Raumluftabhängiger Betrieb" und ist problemlos möglich, wenn ein Fenster angeklappt, oder sonstige Luftzufuhr vorh. ist.

 

Versuche an der Verfolgung der Kontaktprobleme dran zu bleiben. Das ist bei diesen älteren Typen gern die Ursache. Aber auch Vorsicht, wegen der 230V! Steckkontakte kann man vorsichtig mit einer Flach- oder Spitzzange nachbiegen. Dann sitzen sie wieder fest und haben besseren Kontakt.

 

Gruß

Fiedel

Hallo,

die Anlage geht jeweils nach 2-8 Stunden wieder auf F4, startet nach 1x Reset-drücken aber schnell wieder, meist beim 2. oder 3.Startversuch. Mein HB bestellt noch einen neuen GKR-Stecker. Es ist ein Spezialstecker (Gleichrichter), der aus den 230V AC der Platine die 103 V DC macht. Wäre ein wichtiger Verbesserungsvorschlag, wenn dies noch im Servicehandbuch erwähnt wäre, damit man nicht von den verschiedenen Spannungen verwirrt wird; mein HB kannte das auch nicht. Er hatte einen äußerlich gleich aussehenden Stecker auf Lager, der aber tückischerweise keinen Gleichrichter eingebaut hat, sondern nur die 230 V AC weiterleitete. Wenn der GKR die 230 V AC bekommt, öffnet er aber nicht, sondern brummt nur - also ein schwierig zu erkennendes Problem !

Ich berichte wieder, wenn der neue GKR-Stecker in ein paar Tagen kommt.

Viele Grüße

Bernd

Top-Lösungsautoren