Wir haben eine VITODENS 200 – WB2A.

Leider haben wir ein Problem mit der Warmwasserversorgung.

Wenn man duscht wird das Wasser nach ca. 30 Sekunden kalt.

Auf dem Gerät sinkt dabei die angezeigte Kesseltemperatur von ca. 50 Grad immer weiter ab.

Hab das Wasser mal länger laufen lassen und bei unter 20 Grad aufgehört.

(An dem Gerät ist kein Kessel angeschlossen.)

Erst wenn man kein Wasser mehr anfordert heizt die Kesseltemperatur erst hoch.

Was kann das sein?

20170604_101616.jpg
6 ANTWORTEN 6

Könntest du ( vor allem  während sich das Gerät tot stellt) in der Codierebene 2 die Adresse 38  auslesen?

Welcher Wert steht da?

 

Das Gerät ist eine Kombitherme?  Poste ggf die Herstellnummer.

Hier mal für dich die Kesselnummer 7176540 Kombi.

Hier wird vermutlich der Auslaufsensor defekt sein. Dieser sollte mit dem Multimeter überprüft werden.

Beim Auslesen ergibt sich 38:0. Das ist wohl perfect 🙂
Kombitherme und Herstellnummer wie vom Kundendienst angegeben.
Werde jetzt gemäß Serviceanleitung den Auslauftemperatursensor oder Komfortsensor prüfen.
Wenn das nichts ergibt schau ich mir den Strömungsschalter an. Evtl. sitzt der ja zu.

Ja genau gute Richtung.

Also der Strömungsschalter ist es nicht. Habe das Ding ausgebaut und es war komplett sauber innen drin.

Geht denn wenigstens die Pumpe in Betrieb, wenn der Strömungsschalter gebrückt wird?
Hast du schon den Widerstandswert vom Auslauftemperatursensor geprüft?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße