Hallo an den Support,

 

ich beabsichtige eine vom Heizungsbauer leider fehldimensionierte Vitodens 200WB2A Bj. 2006 (8,4/18,9 KW) gegen eine 300W 1,9/19 austauschen zu lassen.

Ist die neue Heizung im Anschlussraster kompatibel oder muss die "Anschlusshilfe" nebst Anschlüssen und Verrohrung komplett mit ersetzt/angepasst werden ??

 

Vielen Dank für ein kurze Info

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Logitech1967,

die Anschlüsse des Vitodens 200 Typ WB2A und die Anschlüsse des Vitodens 300-W Typ B3HB sind identisch. Das Gerät kann somit 1:1 gettauscht werden.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Logitech1967,

die Anschlüsse des Vitodens 200 Typ WB2A und die Anschlüsse des Vitodens 300-W Typ B3HB sind identisch. Das Gerät kann somit 1:1 gettauscht werden.

Beste Grüße °be
Hallo Bejamin Reuter, vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich verstehe das dann so, das die alte "Montagehilfe" an der Wand verbleiben kann und "nur" die neue Heizung montiert werden muss.
Evtl. hat der Heizungsbauer auch nur "versehentlich" sämtliche Anschlussmaterialien dazugeschrieben 😉

Beste Grüsse Logitech1967
Da die Abmaße der beiden Geräte gleich sind, kann auch die alte Montagehilfe verwendet werden. Die Anschlüsse sind laut Datenblatt gleich.

Beste Grüße °be