Hallo,
es geht um einen Vitodens 200 WB Nr. 7382521 von ca. 2000.
Vor 2 Wochen lief die Pumpe nicht mehr an und infolge auch der Kessel. Pumpenwelle drehte sich leichtgängig, Steuerplatine im Pumpenanschlussgehäude getauscht, nichts, LGM 29 getauscht, nichts, erst nach Austausch der VR lief alles wieder.
Nun heute das gleiche Problem, VR 20 erneuert, läuft wieder.
Die VR20 der letzten 2 Wochen zeigt Schmorspuren oben rechts in der Nähe der Kondensatoren, auch Schmorgeruch, sowas hatte der Kessel schon mal vor 10 Jahren an einer anderen VR 20?
Zufall oder ist an der Pumpe irgendwas defekt, was die VR 20 durchschmoren lässt.
Bei einer anderen ausprobierten VR20 zeigte sich Fehler 6, Heizkessel kühlt aus, Falsche Codieradresse 27 (Standard Bedieneinheit), Maßnahme: Codieradresse 27 auf 0 stellen.
Wie funktioniert dies an einer einfachen Regelung für angehobenen Betrieb (ohne Wochenprogramm) ?
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hui, der dir die verkauft hat, den solltest du - ähm... meiden. 😂
Bei gebr. VR20 immer zuerst genau gucken ob schon was ausgelaufen ist und dann sofort mind. die
2 kleinen Elkos erneuern, besser auch den dicken.
Die VR20 der letzten 2 Wochen zeigt Schmorspuren oben rechts in der Nähe der Kondensatoren, auch Schmorgeruch, sowas hatte der Kessel schon mal vor 10 Jahren an einer anderen VR 20?
Zufall oder ist an der Pumpe irgendwas defekt, was die VR 20 durchschmoren lässt.
Eher kein Pumpenproblem. Fotos bitte! War es eine gebrauchte VR20? Dann wäre es normal, da die
Kond. meist schon auslaufen und die Plat. beschädigen.
Bei einer anderen ausprobierten VR20 zeigte sich Fehler 6, Heizkessel kühlt aus, Falsche Codieradresse 27 (Standard Bedieneinheit), Maßnahme: Codieradresse 27 auf 0 stellen.
Wie funktioniert dies an einer einfachen Regelung für angehobenen Betrieb (ohne Wochenprogramm) ?
Hier ab S.56 ist was beschrieben. Hab damit aber keine Erf. Ich würde mir das hier nachkaufen. Kannst du
einfach in die Frontblende stecken und loslegen. Ein gutes Gebr. oder ein "Erneuertes" tut es auch.
Gruß
Fiedel
Hallo,
vielen Dank. Ja, die Kondensatoren sind schon feucht und neben C61 hat es dann geschmort, vgl. Bilder.
Hui, der dir die verkauft hat, den solltest du - ähm... meiden. 😂
Bei gebr. VR20 immer zuerst genau gucken ob schon was ausgelaufen ist und dann sofort mind. die
2 kleinen Elkos erneuern, besser auch den dicken.