Vitodens 200 WB 2, Gerätenummer 715900 0100363108
Hallo und guten Tag zusammen,
seit einigen Wochen bekommen wir bei unserer Vitodens immer wieder die Stärung A04 angezeigt. Die Pumpe in der Vitodens läuft dann ständig an, ist kurz aus und läuft wieder an. Eine Abschaltung und ein Einschalten nach einigen Sekunden behebt die Störung dann wieder. Ich meine festgestellt zu haben das diese Störung hauptsächlih bei wärmeren Wetter, >+3 Grad, auftritt.
Im Fehlerspeicher steht 02. Das heißt Pumpe läuft mit höchster Drehzahl. Hier konnte ich im Betrieb auch feststellen das die Pumpe mit unter sehr sehr heiß wird; läßt sich manchmal kaum anfassen ohne sich zu verbrennen. Die Pumpe läuft im normalen Betrieb auch immer einige Sekunden, geht dann kurz aus und läuft wieder an.
Ich habe das mal in einem Video festgehalten. Siehe hier: https://youtu.be/8nEDdpW5vJw
Das Auslesen der Fehleranzeige ist hier zu sehen: https://youtu.be/kmhjMUOpxdE
Muss nun die Pumpe getauscht werden oder ist es ein anderes Problem (evt. Leiterplatine VR20)?
Vielen Dank schon einmal für die Hilf und
viele Grüße
Maik
Hallo Millhouse,
bei dir ist die Pumpenelektronik defekt.
Ich denke, Du meinst anfangs Störung A4? Aus diesem Fehlerbild resultiert Störung 02, d.h. eine Kesselübertemperatur.
Codiere die Heizkreispumpe mal auf stufig (Notbetrieb) um. Dafür muss der KM-Bus Stecker 145 zuerst getrennt und die Codieradresse 12 auf den Wert 00 gestellt werden. Die Vorgehensweise in punkto "Codierebene und Adresse einstellen" kannst Du der angehängten PDF entnehmen.
Die Bestellnummer für den Pumpenkopf lautet: 7837521
Beste Grüße °ro