Hallo an alle.
Ich betreibe seit kurzem eine Vitodens 200-W B2HF-25 mit Flüssiggas. Nach dem Hauskauf habe ich umgerüstet von Öl auf Flüssiggas. Die Therme habe ich mit einem Befreundetem Heizungsmonteur Privat eingebaut.
Ich suche jemand im Raum Ludwigshafen der sich mit der Konfifuration auskennt. Habe mir das mal angeschaut, und festgestellt, daß es sehr Umfangreich ist.
Habe einen Verbrauch von ca. 7-10 m3 am Tag und sehr viel Kondenswasser, 10-15 Liter am Tag. Ist das Normal?
Die Therme habe ich mit einem Befreundetem Heizungsmonteur Privat eingebaut.
Habe mal 2 Screenshots vom Gerätestatus angehängt. Bin für jede Hilfe dankbar.
Edit zu meinem ursprünglichen Beitrag. Ist schon einige Zeit her.
Habe nach einigen Versuchen mit unterschiedlichen Einstellungen nun folgende Situation. Haus ist überall angenehm warm. Laut App Start ca alle 4 Std. Gasverbrauch deutlich gesunken auf 5-6qm am Tag bei Minustempetaturen. Heizkurve sieht aktuell so aus Neigung 1,0 und Niveau 2. Ist die Heizkurve, Taktrate mit der Modulation Ca 30-32% OK?