Hallo, habe neu vom Heizungsbauer einen Vitodens 200-W mit EA1 bekommen. Auf Codierebene 2 wurde der Eingang 1 eingestellt als externe Anforderung mit Temperatur 70 Grad. Wenn von meiner Regelung UVR1611 eine Anforderung kommt hört man auch das ein Lüfter oder Pumpe im Vitodens angeht, aber der Brenner startet nicht. Sobald die Anforderung gestoppt wird hört auch das Lüfter oder Pumpengeräusch auf. Brenner funktioniert aber wenn man z.b. den Kaminfegerprüfbetrieb anstellt. Ideen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wurde die Codieradresse 3A:2 eingestellt?
Zudem 9B:70?
Eigentlich ist der Eingang DE1 nicht für Wärmeforderung geeignet.
Dafür verwendet man besser den 0-10V Eingang . Die Eingänge DE1 - DE3 bleiben dann ungenutzt.
Die externe Regelung bietet dies bei entsprechender Parametrierung an den Ausgängen A 15 + A 16
Wurde die Codieradresse 3A:2 eingestellt?
Zudem 9B:70?
Eigentlich ist der Eingang DE1 nicht für Wärmeforderung geeignet.
Dafür verwendet man besser den 0-10V Eingang . Die Eingänge DE1 - DE3 bleiben dann ungenutzt.
Die externe Regelung bietet dies bei entsprechender Parametrierung an den Ausgängen A 15 + A 16
Die Vitodens moduliert bist stets 70°.
Wenn aber zeitweise nur 50° benötigt werden? 😉
Die 0-10 V Variante solltest du testen - einfach wie bereits genannt eine 9V Batterie nehmen und am 0-10V eingang anklemmen - schon fährt die Therme bis (theoretisch) 90°. Oder 4,5 V Batterie = 45°
Erstens klappt es auf Anhieb und + zweitens gibt das ein deutlich schöneres Regelverhalten.
An der Elektroinstallation musst du michts ändern - die selben 2 Andern werden nur auf andere Klemmen umverdrahtet.