Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach Erfahrungen zum „optimalen“ Modus für die Heizungspumpe.
Wir haben eine Brauchwasserpumpe installiert, betreiben parallel in einigen Bereichen unseres Hauses Daikin-Klimageräte, so dass die Gasheizung nur noch im Winter und nur im Heizungsbetrieb läuft. Geheizt wird über Fussbodenerwärmung mit RTL-Ventilen und ein paar Heizkörpern.
Heizkurve auf RT 20 Grad und Neigung 0,6. Gasverbrauch für 138 qm WF ungefähr 8.000 kWh/a.
Aktuell läuft die Heizungspumpe durchgehend - könnte aber auch so eingestellt werden, dass sie nur läuft, während der Brenner läuft (aktuell etwa 1mal stündlich für 20 Minuten mit ca. 6 kW).
Macht es Sinn (um Strom zu sparen) die Heizungspumpe nur während der Brennerlaufzeit laufen zu lassen. Die elektr. Leistung der Heizung liegt bei durchgehend ca. 30 W, also etwa 0,7 kWh/d.
Wie macht ihr das?
Viele Grüße
Jörn
Hi Jörn,
bei uns läuft die Pumpe nur zusammen mit dem Brenner. In den 2-3- stündigen Heizpausen ist sie aus.
Man muss dabei 2 Dinge beachten: Gibt es bei Frost die Gefahr dass irgendwo ein Heizungsrohr in einem
kritischen Bereich liegt, wo es einfrieren könnte und braucht die Therme dauerhaft die Information über
die Systemtemperatur. Falls eines davon zutrifft, muss sie durchlaufen - zu mindest bei Frost.
Gruß
Fiedel