abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200-W WB2B 2 gemischte Heizkreise

An alle Experten

wir haben eine Vitodens 200-W WB2B und haben die mit 2 Mischermodulen ZK02941 erweitert. Im Kessel wurde das  Bedienteil GWG B2 eingebaut. Wir erreichen nur einen der beiden Mischerkreise über das Bedienteil der 2 Mischerkreis ist nicht erreichbar. Seltsam ist das im 2 Mischerkreis trotzdem die HK-Pumpe geschalten wird. Es wurden schon diverse Adressen ausprobiert aber das 2 Mischermodul wird nicht mit aufgelistet. Hat hier jemand Erfahrung?

 

Danke

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

diese Regelung kann nur einen gemischten Heizkreis bedienen.

Für einen weiteren bedarf es das Kommunikationsmodul LON und dje Vitotronic 050 HK1.

Bitte 

Ist jetzt ein Problem, da Viessmann uns die beiden ZK02941 und das Bedienteil angeboten hat, nach unserer Anfrage wie wir die Steuerung erweitern können.

Wenn in Cod2 die Adresse 00:7,00:8,00:9 oder 00:10 nicht einstellbar ist, gibts auch keinen 2. gemischten Heizkreis.

Dann nur so wie oben beschrieben