abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 W Störung Feuerungsautomation E6 oder Eb

was bedeutet der Code E6 oder Eb?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Tippkemper,

wenn der Druck im System während des Betriebes steigt, ist das Ausdehnungsgefäß entweder defekt, oder aber es hat keinen Vordruck mehr und ist somit bereits voll mit Wasser. Du solltest das MAG prüfen und dann ggf. tauschen lassen.

Die Meldung Eb bedeutet, wie @Franky bereits geschrieben hat, dass keine Wärmeabnahme während der Kalibrierung vorhanden ist. Die Meldung kann aber auch andere Ursachen haben. Überprüft werden sollte auch der Brennraum, die Elektroden, der Flammkörper und das Abgassystem.

Wann wurde denn die letzte Wartung an deiner Anlage durchgeführt?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Wird Fehler Eb sein, da Fehler E6 nicht aufgeführt ist.

Und der Fehler besagt, dass die Wärmeabnahme während des Kalibrierens zu gering ist. Könnte auf einen Defekt der Pumpe bzw. der Bussteuerung hinweisen.

danke für die Info,
die Umwälzpumpe läuft,
kann es auch sein, weil der Druck im laufenden Betrieb über 2 Bar steht, dass das Ausdehnungsgefäß defekt ist und die Heizung dann irgend wann, nach etlichen Stunden bzw. 1 Tag auf die besagte Störung läuft?
Im Normalfall kommt eher bei zu niedrigem Druck eine Meldung.
Aber um den Fehler einzugrenzen, kann es sicher nicht schaden, wenn man den Vordruck des Ausdehnungsgefässes überprüft. Möglicherweise ist auch ein Austausch des MAG erforderlich. Wie alt ist das Teil ?
9 Jahre
Dann wird das MAG mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit defekt sein. Lass das erstmal tauschen. Hier wäre es auch durchaus denkbar, dass sich nun Luft im System befindet und dadurch der Volumenstrom gestört ist.
das mach ich,
danke für die Info,
Hallo Tippkemper,

wenn der Druck im System während des Betriebes steigt, ist das Ausdehnungsgefäß entweder defekt, oder aber es hat keinen Vordruck mehr und ist somit bereits voll mit Wasser. Du solltest das MAG prüfen und dann ggf. tauschen lassen.

Die Meldung Eb bedeutet, wie @Franky bereits geschrieben hat, dass keine Wärmeabnahme während der Kalibrierung vorhanden ist. Die Meldung kann aber auch andere Ursachen haben. Überprüft werden sollte auch der Brennraum, die Elektroden, der Flammkörper und das Abgassystem.

Wann wurde denn die letzte Wartung an deiner Anlage durchgeführt?

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren