Vitodens 200-W Codierung hydraulische Weiche bei Pufferspeicher mit Frischwasserstation

Hallo,

Anlagenschema ID: 4802725_1908_02

System ID: 8901973577

Wie muss im Inbetriebnahme Menü die Einstellung hydraulische Weiche belegt werden?

Die Belegung "Speicher vor der hydraulischen Weiche" gemäß Anlagenschema kann nicht gewählt werden.

Problem: Heizkreispumpe mit Mischer läuft, Puffertemperatur sinkt unter Soll und Gas springt nicht an.

Außerdem wird bei Trinkwassererwärmung das 3 Wege Ventil nicht geschalten.

1 ANTWORT 1

Hi, mit ziemlicher Sicherheit sitzt der temperaturfühler für die hydraulische Weiche am falschen Punkt am Kessel.

Top-Lösungsautoren