Hallo,
Anlagenschema ID: 4802725_1908_02
System ID: 8901973577
Wie muss im Inbetriebnahme Menü die Einstellung hydraulische Weiche belegt werden?
Die Belegung "Speicher vor der hydraulischen Weiche" gemäß Anlagenschema kann nicht gewählt werden.
Problem: Heizkreispumpe mit Mischer läuft, Puffertemperatur sinkt unter Soll und Gas springt nicht an.
Außerdem wird bei Trinkwassererwärmung das 3 Wege Ventil nicht geschalten.
Hi, mit ziemlicher Sicherheit sitzt der temperaturfühler für die hydraulische Weiche am falschen Punkt am Kessel.