Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Uns wurde geraten eine Vitodens 200-W B2KF mit 19 kW eingebaut.
Leider müssen wir seitdem mit ausschließlich kaltem Wasser leben.
Unser Handwerksmeister ist mit seinem Latein am Ende.
Im Leerlauf heizt sie das Wasser im Wärmetauscher wie gewollt auf ca. 60°C auf. Sobald man Warmwasser „zieht“ fällt die Temperatur auf ca. 30°C. Die Modulation ist dabei zwischen 10 und 20%. Aus dem Hahn kommt allerhöchstens lauwarmes Wasser, oft sogar ganz kalt. Dreht man den Hahn wieder zu, steigt die Temperatur im Wärmetauscher wieder auf 60°C.
Interessant ist, dass beim Aktorentest mit 100% Modulation auch nur 40°C am Ausgang erreicht werden.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Wir freuen uns auf jede Unterstützung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kann doch nur noch am Wasserschalter liegen.
Auslaufsensor hat vielleicht seine Position verlassen bzw. ist defekt ?
Und du bist tatsächlich 00.28 Uhr an der Therme ? Raubt dir den Schlaf, das Problem ?
Das Wasser ist tatsächlich kalt. Also das was der Sensor anzeigt passt zur tatsächlichen Temperatur. Wenn man spät nach Hause kommt, freut man sich eigentlich auf eine warme Dusche. Stattdessen gab es eine Erfrischung.
Dann hängt viell.das Umschaltventil ?
Möglich. Beim Aktuatorentest hört man es zumindest. Die WW Temperatur ändert sich dann auch bei unterschiedlichen Stellungen.
Zur Überprüfung müsste es aber sicherlich raus?
Ja,es müsste dazu ausgebaut werden. Manchmal rutscht der Mitnehmer raus. Luft im.System kann ausgeschlossen werden?
Luft im System kann ich ausschließen. Die Funktionen zur Befüllung und Entlüftung wurde mehrfach durchgeführt.
Das Umschaltventil funktioniert, Mitnehmer ist korrekt eingerastet.
Brauchwassererwärmung im Durchlaufverfahren
Vitodens 200-W, 19 kW, B2KF
19 kW thermische Leistung beim Heizen
26 kW thermische Leistung bei der Brauchwasserwärmung
Massenstrom [kg/s] = Leistung [W] / (Temperaturdifferenz [K] * spez. Wärme Wasser [W*s/(kg*K)])
Massenstrom = 26000 W / (25K * 4190 W*s/(kg*K)
Temperaturdifferenz = 25 K ; es wird angenommen, dass 15°C kaltes Wasser zuläuft und auf 40°C gebracht werden muss.
Spezifische Wärme von Wasser = 4190 W*s/(kg*K)
eingesetzt:
Massenstrom = 0,248 kg/s
Volumenstrom = 0,248 l/s
Ergebnis: Mit einem neuen Vitodens 200W, 19kW, B2KF können max. 0,248 l/s kontinuierlich von 15°C auf 40°C im Durchlaufverfahren erwärmt werden.
Besonderes Augenmerk gilt dem integrierten Plattenwärmetauscher. Mit zunehmender Betriebsdauer ist besonders bei kalkhaltigem Wasser und hohem Brauchwasser-Sollwert frischwasserseitig mit einer Verkalkung zu rechnen, wodurch die effektiv übertragbare Leistung abnimmt. Die Verkalkung schreitet schneller voran, wenn das Trinkwarmwaaser auf hohe Temperaturen, wie z.B. 60°C, erwärmt wird. Der Kalkgehalt des Trinkwassers spielt dabei eine wichtige Rolle.
Welche Härte (dH) hat das Trinkwasser?
Ich dachte,die Therme wäre neu ? Da ist eine Verkalkung ziemlich ausgeschlossen.
Ist es überhaupt eine Durchlauftherme? Schreib mal die Seriennummer .
Hallo @KuhlKev
Der Kessel ist neu, wenn er erst 64 Betriebsstunden absolviert hat.
Das Problem bei Ihnen ist, dass die WW-Heizung nur funktioniert, wenn die Komfortfunktion eingeschaltet ist, also wenn die WW-Heizzeit eingestellt ist.
Wenn Sie alle WW-Heizzeiten löschen, schaltet sich dann der Heizkessel ein, wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen?
Wenn nicht, liegt ein Problem mit dem Wasservolumenstromsensor vor.
7858987
VG
Die Anlage ist neu, Verkalkung würde ich in dem Fall ausschließen.
Es ist eine neue Kombitherme - B2KF
Als Heizzeit ist 00:00 bis 24:00 angegeben, also immer 24/7.
Bisher konnte ich an der Armatur keinen Unterschied feststellen bei Komfort an/aus. Klar, bei Komfort an kommt zu Beginn kurz warmes Wasser.
können wir die Funktion des Volumenstromsensors messen?
Hallo @KuhlKev
Wie ich geschrieben habe, testen Sie den Sensor, indem Sie die WW-Heizzeiten löschen.
VG
WW aus:
WW an, Hahn zu:
WW an, Hahn auf:
Ich berichte nach dem Austausch.
Durchflusssensor getauscht, alles gut…
Danke für die Unterstützung!