abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200-W B2KF kein Warmwasser

Uns wurde geraten eine Vitodens 200-W B2KF mit 19 kW eingebaut.

Leider müssen wir seitdem mit ausschließlich kaltem Wasser leben.

Unser Handwerksmeister ist mit seinem Latein am Ende.

Im Leerlauf heizt sie das Wasser im Wärmetauscher wie gewollt auf ca. 60°C auf. Sobald man Warmwasser „zieht“ fällt die Temperatur auf ca. 30°C. Die Modulation ist dabei zwischen 10 und 20%. Aus dem Hahn kommt allerhöchstens lauwarmes Wasser, oft sogar ganz kalt. Dreht man den Hahn wieder zu, steigt die Temperatur im Wärmetauscher wieder auf 60°C.

Interessant ist, dass beim Aktorentest mit 100% Modulation auch nur 40°C am Ausgang erreicht werden.

Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?

Wir freuen uns auf jede Unterstützung.

IMG_1474.png
IMG_1486.png
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Kann doch nur noch am Wasserschalter liegen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo @KuhlKev 

 

Der Defekt liegt am Wasservolumenstromsensor, Ersatzteil Bestellnummer 7858987.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

18 ANTWORTEN 18

Auslaufsensor hat vielleicht seine Position verlassen bzw. ist defekt ?

Und du bist tatsächlich 00.28 Uhr an der Therme ?  Raubt dir den Schlaf, das Problem ?

Das Wasser ist tatsächlich kalt. Also das was der Sensor anzeigt passt zur tatsächlichen Temperatur. Wenn man spät nach Hause kommt, freut man sich eigentlich auf eine warme Dusche. Stattdessen gab es eine Erfrischung.

Dann hängt viell.das Umschaltventil ?

Möglich. Beim Aktuatorentest hört man es zumindest. Die WW Temperatur ändert sich dann auch bei unterschiedlichen Stellungen.
Zur Überprüfung müsste es aber sicherlich raus?

Ja,es müsste dazu ausgebaut werden. Manchmal rutscht der Mitnehmer raus. Luft im.System kann ausgeschlossen werden?

Luft im System kann ich ausschließen. Die Funktionen zur Befüllung und Entlüftung wurde mehrfach durchgeführt.

Das Umschaltventil funktioniert, Mitnehmer ist korrekt eingerastet.

IMG_1504.jpeg

IMG_1505.jpeg

 

Brauchwassererwärmung im Durchlaufverfahren

Vitodens 200-W, 19 kW, B2KF

19 kW thermische Leistung beim Heizen

26 kW thermische Leistung bei der Brauchwasserwärmung

 

Massenstrom [kg/s] = Leistung [W] / (Temperaturdifferenz [K] * spez. Wärme Wasser [W*s/(kg*K)])

 

Massenstrom = 26000 W / (25K * 4190 W*s/(kg*K)

Temperaturdifferenz = 25 K ; es wird angenommen, dass 15°C kaltes Wasser zuläuft und auf 40°C gebracht werden muss.

Spezifische Wärme von Wasser = 4190 W*s/(kg*K)

 

eingesetzt:

 

Massenstrom = 0,248 kg/s

Volumenstrom = 0,248 l/s

 

Ergebnis: Mit einem neuen Vitodens 200W, 19kW, B2KF können max. 0,248 l/s kontinuierlich von 15°C auf 40°C im Durchlaufverfahren erwärmt werden.

 

 

Besonderes Augenmerk gilt dem integrierten Plattenwärmetauscher. Mit zunehmender Betriebsdauer ist besonders bei kalkhaltigem Wasser und hohem Brauchwasser-Sollwert frischwasserseitig mit einer Verkalkung zu rechnen, wodurch die effektiv übertragbare Leistung abnimmt. Die Verkalkung schreitet schneller voran, wenn das Trinkwarmwaaser auf hohe Temperaturen, wie z.B. 60°C, erwärmt wird. Der Kalkgehalt des Trinkwassers spielt dabei eine wichtige Rolle.

 

Welche Härte (dH) hat das Trinkwasser?

Ich dachte,die Therme wäre neu ? Da ist eine Verkalkung ziemlich ausgeschlossen.  

Ist es überhaupt eine Durchlauftherme?  Schreib mal die Seriennummer .

Hallo @KuhlKev 

 

Der Kessel ist neu, wenn er erst 64 Betriebsstunden absolviert hat.
Das Problem bei Ihnen ist, dass die WW-Heizung nur funktioniert, wenn die Komfortfunktion eingeschaltet ist, also wenn die WW-Heizzeit eingestellt ist.
Wenn Sie alle WW-Heizzeiten löschen, schaltet sich dann der Heizkessel ein, wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen?
Wenn nicht, liegt ein Problem mit dem Wasservolumenstromsensor vor.

7858987

2024-03-13 18_21_44-5814270VMA00002_1.pdf – Google Chrome.png

 VG

Die Anlage ist neu, Verkalkung würde ich in dem Fall ausschließen.

Es ist eine neue Kombitherme - B2KF

Als Heizzeit ist 00:00 bis 24:00 angegeben, also immer 24/7.

Bisher konnte ich an der Armatur keinen Unterschied feststellen bei Komfort an/aus. Klar, bei Komfort an kommt zu Beginn kurz warmes Wasser.

können wir die Funktion des Volumenstromsensors messen?

Hallo @KuhlKev 

 

Wie ich geschrieben habe, testen Sie den Sensor, indem Sie die WW-Heizzeiten löschen.

 

VG

WW aus:

IMG_1528.png

 WW an, Hahn zu:

IMG_1529.png
WW an, Hahn auf:

IMG_1530.png

Kann doch nur noch am Wasserschalter liegen.

Hallo @KuhlKev 

 

Der Defekt liegt am Wasservolumenstromsensor, Ersatzteil Bestellnummer 7858987.

 

VG

7876065 Ist schon bestellt, ist der Nachfolger.

Ich berichte nach dem Austausch.

IMG_1536.png

Durchflusssensor getauscht, alles gut…

Danke für die Unterstützung!

Top-Lösungsautoren