Vitodens 200 Überdruckventil tropft

Seit einem Tag tropft Wasser aus dem Übedruckventil der Vitodens 200, trotzdem steigt der Druck am Manometer. Ist der Boiler defekt oder das Ventil?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Da musst mal schauen,wie hoch der Druck steigt. Steht er schon bei 2,5-3 bar,ist es sehr wahrscheinlich,dass die Speicherheizschlange ein Loch hat .

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Da musst mal schauen,wie hoch der Druck steigt. Steht er schon bei 2,5-3 bar,ist es sehr wahrscheinlich,dass die Speicherheizschlange ein Loch hat .