abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 Störung F89

Hallo, habe eine Vitodens 200 seit zwei Monaten. Momentan läuft die Heizung im Sommerbetrieb sprich nur Warmwasserversorgung. Ob wohl kein Warmwasser gemacht wird und die Pumpe aus ist, sendet das System den Fehler Primärkreispumpe blockiert Störung F 89.

was kann man da machen. Es funktioniert aber alles ganz normal.

5 ANTWORTEN 5

Das soll ein Bekanntes Problem bei Viessmann sein, aktuell haben wir auch eine Anlage installiert die das gleiche Problem hat. Dies soll ein Komponentenproblem sein. Die Anlage erkennt nicht ob wasser vorhanden ist und wirft deswegen den Fehler. Dies muss leider vom viessmann techniker behoben werden.

Hallo Piotr,

ich habe das gleiche Problem.

Bitte gib mir Rückmeldung, wie der Fehler behoben wurde.

Vielen Dank.

Hallo,

gibt es schon etwas Neues zu dem Thema, habe das selbe Problem. 

Mit freundlichen Grüßen 

my boiler was off for the summer, like totally turned off. Of course it failed with error 89, "primary circuit pump blocked". Technicians suggest keeping the boiler on all the time, even when heating is turned off, so that water pump is able to spin periodically or smth.

 

Is this regarded as warranty situation by Viessmann or not? the idea of not be able to keep the boiler turned off for summer pisses me off.

Now I understand why my old boiler used to violently start water pump during its resting time. Because engineers knew it could seize up. I guess Viessmann either failed or intentionally selected mediocre pumps that seize up after prolonged shutdown time. And their partners do not want to change the pump to smth that would work in such situation. They have nice boiler presentation, but their boilers suck.

Top-Lösungsautoren