Im Datenblatt 4/2021, Typ B2HF, 11 kW, wird die elektrische Leistungsaufnahme mit 38 W und für das Kommunikationsmodul mit 4 W angegeben. In der ViCare-App wir der Stromverbrauch für 24h grundsätzlich mit 1 kWh angegeben. Beim Nachrechnen ( 42W x 24h = 1,008 kW) trifft dies auch zu. Ist hier der Verbrauch der Umwälzpumpe etwa nicht dabei? Bei mir wurde anstatt einer Grundfos UPM3 15-75, wie in den technischen Daten beschrieben, eine UPM2 15-70 eingebaut. Warum ist das so? Die Pumpe läuft permanent mit 60% und lässt sich im Parameter1102.0 auch nicht reduzieren. Gem. technischer Daten sollte eine hocheffiziente Umwälzpumpe mit deutlich reduziertem Stromverbrauch gegenüber herkömmlichen Pumpen eingebaut sein. Die Pumpendrehzahl soll in Abhängigkeit von Außentemperatur und Schaltzeiten für Heizbetrieb oder reduzierten Betrieb geregelt werden können. Das ist nicht der Fall, sie läuft auch im reduzierten Betrieb immer mit 60%. Die max. Leistung der UPM2 15-70 wir mit 63 W angegeben. Wie hoch ist der Stromverbrauch, wenn sie mit 60% läuft, und welche Pumpenkennlinie wird dann gefahren? Danke für jede Info.