Hallo Viessmann-Team,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Regelung (7404539) meiner Vitodens 200(738252100).
Es begann vor einigen Woche damit, dass die Warmwasserbereitung (externer Speicher) ausfiel. Dieses Problem schien sich zunächst von selbst behoben zu haben, trat nach einigen Tagen aber wieder auf.
Später funktionierte die Automatikeinstellung an der Standard-Bedieneinheit nicht mehr. Tag- und Nachteinstellung waren aber in Ordnung und wir hatten in diesen Stellungen auch wieder Warmwasser. Zu diesem Zeitpunkt informierte ich meinen Heizungsinstallateur. Dieser riet mir nach Rücksparche mit dem Viessmann-Service, das Bedienteil auszuwechseln.
Bis zur Lieferung des neuen Bedienteils fiel auch noch die Außentempeaturanzeige aus (dauerhaft Wert 0).
Der Einbau des neuen Bedienteils brachte leider keinerlei Änderung, sondern genau dasselbe Verhalten wie mit dem alten Teil. Daher verwendete ich wieder das alte Bedienteil.
Nach wenigen Tagen konnte ich ohne weitere Änderung wieder die Außentemperatur abfragen. Dafür wurde das Trinkwasser nicht mehr konstant warm.
Nach wiederum 2 Tagen konnte ich wieder keine Temperatur abfragen. Die Heizung läuft auf einer Art reduziertem Betrieb. Sie scheint sich noch nach der Außentemperatur zu richten (Jedenfalls werden die Heizkörper nachts bei Kälte wärmer). Die am Bedienteil ablesbaren Temperaturen schwanken ungefähr zwischen 28° und 40°. Das Trinkwasser wird erwärmt.
Mein Installateur riet mir, die Leiterplatte VR20 mehrfach aus und einzubauen, da die Kontakte möglicherweise verschnmutzt sein könnten. Das habe ich getan, leider ohne Erfolg.
Der Stand ist im Moment folgender:
Anzeige der Kesseltemperatur funktioniert. Grüne und rote LED ebenfalls.
Alle Einstellungen am Bedienteil scheinen keine Auswirkungen zu haben.
Wenn ich mit "?" die verschiedenen Temperturen abfragen will, erhalte ich bei 1:0, bei allen anderen Werten "--". Bei Sollwertabfrage in Stellung "T" erhalte ich nur "--".
Wenn ich in Codierebene 1 abfrage, erhalte ich für die ersten Adresse 00:15, 01:00 und 02:08. Der dritte Wert sollte laut Serviceanleitung 0 sein und nicht verstellt werden. Wieso er auf 8 steht weiß ich nicht. Verstellen kann ich ihn nicht dauerhaft. Die anderen Wert scheinen mit dem Serviceheft halbwegs übereinzustimmen.
Ich habe während der ganzen Zeit noch keine Fehlermeldung angezeigt bekommen. Den letzten Fehler kann ich nicht abfragen.
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Ich kann mir zwar vorstellen, dass eine Platine defekt ist. Allerdings möchte ich sie nicht wieder (wie das Bedienteil) auf Verdacht tauschen, um hinterher trotzdem keine Änderung zu haben.
Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch?
Kann man das Problem weiter einschränken?
Sind ähnliche Probleme bekannt?
Vielen Dank schon einmal
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich habe die gleiche Heizung die etwa 6Jahre alt ist und exakt dasgleiche Problem! Mein Heizungsmann war hier und will mir jetzt die komplette Steuerung wechseln. Es hat zwar einige Anläufe gebraucht bis der Fachmann uns das Temperaturproblem geglaubt hat aber jetzt gleich für viele Hundert Euro eine eigentlich neue Heizung steuerungstechnisch ersetzten? Es gab auch mal Zeiten wo eine Viessmann-Heizung länger gehalten hat als etwas über fünf Jahre. Ich werde dann mal abwarten bis wir die neue Steuerung haben und dann melde ich mich wieder. Gruss Oliver