Vitodens 200 - Anlagenschema ändern

Hallo liebe Community,

 

haben neuerdings eine separate Brauchwasserwärmepumpe. Unsere Vitodens 200 soll nur noch heizen. Deshalb möchte ich gerne die Codierung anpassen - von 00:4 (ein gemischter Kreis mit Warmwassererwärmung) auf 00:3 (ein gemischter Kreis mit Warmwassererwärmung).

 

Leider akzeptiert die Vitotronic meine Eingaben nicht und springt immer wieder auf den Wert 4 zurück. Ich das sowohl auf Codierungsebene 1 als auch auf 2 versucht.

 

Gibt es da einen Trick?

 

Danke schon mal

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Zuerst muss der Sensor der WW-Heizung getrennt werden, und dann können Sie das Schema ändern.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo

 

Zuerst muss der Sensor der WW-Heizung getrennt werden, und dann können Sie das Schema ändern.

 

Schöne Grüße

Danke, jetzt hat es geklappt. Super!