Hallo liebe Community,
haben neuerdings eine separate Brauchwasserwärmepumpe. Unsere Vitodens 200 soll nur noch heizen. Deshalb möchte ich gerne die Codierung anpassen - von 00:4 (ein gemischter Kreis mit Warmwassererwärmung) auf 00:3 (ein gemischter Kreis mit Warmwassererwärmung).
Leider akzeptiert die Vitotronic meine Eingaben nicht und springt immer wieder auf den Wert 4 zurück. Ich das sowohl auf Codierungsebene 1 als auch auf 2 versucht.
Gibt es da einen Trick?
Danke schon mal
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Zuerst muss der Sensor der WW-Heizung getrennt werden, und dann können Sie das Schema ändern.
Schöne Grüße
Hallo
Zuerst muss der Sensor der WW-Heizung getrennt werden, und dann können Sie das Schema ändern.
Schöne Grüße
Danke, jetzt hat es geklappt. Super!