abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 7176541 Fehler F5

Hallo,

ich habe ein Problem bzw. ich komme nicht mehr weiter.
Ein Kunde hat ein Vitodens 200

Die Anlage springt an und läuft. Sporadisch geht sie auf Stöeung Feuerungsautomat F5

Ich habe mit Viessmann gesprochen ( zwei Mal)
folgendes habe ich nach und nach ausgetauscht.
- Gemischklappe
-Differenzdruckschalter
-Brennkammer gereinigt/ gespült
und jetzt das Gebläse
Wieder nach Rücksprache mit Viessmann.

Leider ist das Gebläse kein preiswertes Bauteil.

Knapp 2 Stunden nach Einbau meldet sich der Mieter wieder und muss jetzt wieder regelmäßig entstören.

Der CO2 Wert liegt bei 9,25%
Der Gasanschlussdruck wohl bei 18,4 mbar.

Hat jemand einen Rat was ich noch machen kann.
Laut Hersteller sollte es mit dem Austausch des Gebläses wieder in Ordnung sein...

Danke
9 ANTWORTEN 9

Einzig der Gasfliessdruck sollte mal gemessen werden.Weil, 18,4 mbar Ruhedruck könnten unter Umständen zu wenig sein.

Sollte das auch nichts bringen, bleibt nur noch das Gebläse über. Wie alt ist die Anlage eigentlich ?

Die Anlage ist von 2006 .

Die 18,4mbar war während die Anlage lief.

Das Gebläse habe ich gestern ausgetauscht

Ein Gasdruckregler von den Stadtwerken gibt es und ein Gasströmungswächer mit 6m³

Dann wars der Fliessdruck, welcher gemessen wurde.
Und ist mit dem Austausch des Gebläses der Fehler immer noch vorhanden ?

Leider ja..

Ist der Zuluftweg überall frei ? Nicht, dass irgendwie Laub oder ein toter Vogel in dem Luftspalt des Schornsteins gelangt ist.

Das müsste ich mal kontrollieren.

Bei Warmwasser gebrauch geht er meistens aus.

Wenn man kurz die Küchenarmatur schliesstund wieder öffnet
Dann kom.t die Störung ... meistens wohl

Das könnte ein Indiz dafür sein, dass der Zuluftweg irgendwo eine Engstelle aufweist. Da die Therme bei WW die maximale Leistung fährt.

Danke für die Info.

Nach einiger Zeit verändert sich auch das Brennergeräusch. Leicht pulsieren.
Viessmann sagte mir letzte Woche ich soll den Wärmetauscher auf freigängigkeit kontrollieren. Das habe ich auch gemacht.

Nach der Zuluft habe ich nicht geschaut.

Top , danke Ihnen !
Top-Lösungsautoren