Guten Tag,
unsere Heizung (nicht das Warmwasser) geht selbsttätig aus und springt nach einer unbestimmten Zeit auch oft wieder an. Es scheint bei höheren Außentemparaturen eher zu passieren. Eine Fehlermeldung kommt nicht, der Installateur ist keine Hilfe. Gibt es irgendwelche Hinweise oder Hilfe?
Mit freundlichen Grüßen
U. Mecking-Kroder
Um welchen Vitodens 100 geht es genau ? Bitte die Herstellnummer nennen.
Grüße
Patrick
Moin Ulli,
ein Kessel hat eine bestimmte Mindest-Heizleistung. Wenn der Wärmebedarf geringer ist als die Mindestheizleistung, ist es ganz normal, dass der Brenner zwischendurch ausgehen muss. Das wird gemeinhin als 'Takten' bezeichnet, und geschieht um so ausgeprägter, je höher die Aussentemperatur ist.
Bei mir sah das z.B. heute so aus (die rote Linie zeigt die Brennerleistung, sie geht zwischendurch immer wieder auf 0, d.h. der Brenner ist dann aus):
beste Grüsse!
Phil