Hallo zusammen, ich fahre ein Hybridsystem (gleiches Rohrsystem gekoppelt) mit einem Vitocrossal und einer Heizungswärmepumpe. Das Heizsystem hat dann ca. 42 Grad Vorlauf, die elektronische Einstellung der Vitocrossal steht nur auf Brauchwasser erhitzen.
Dennoch schaltet sich nachts rein vom Gasverbrauch her ablesbar die gasheizung zu.....weshalb konnte mir bislang keiner sagen, da sie in den Einstellungen deaktiviert ist und auch kein Frostschutz greift.
Hat hier jemand einen Tipp? Danke
Und der Gasverbrauch geht tatsächlich in die Heizung oder wird hier vielleicht nur das Brauchwasser nachgelegt ?
Rein für Brauchwasser benötige ich ca 1qm, letzte Nacht waren es 4 qm. Die Heiztemperatur lag morgens bei 51 Grad, das "schafft" die WP nicht. Von daher muss sicher Gas in die Heizung gehen.....unerklärlich
Neuer Versuch, Gasheizung war über Nacht aus geschaltet, WP hatte 42 Grad im System; morgens gas zur Warmwasseraufbereitung eingeschaltet, sofort heizt die Vitocrossal den Heizkreis mit auf knapp über 50 Grad......warum?
Offensichtlich hängt hier das Umschaltventil. Denn WW und Heizung dürften parallel gar nicht laufen.