Vitocrossal 300 und Vitotronic 200: Trinkwasserzirkulationspumpe ein/aus

Hallo,

ich habe 2 Zeitbereiche pro Tag eingestellt, an denen die Zirkulationspumpe laufen soll.

Bei der Einstellung 73:7 - Dauernd "Ein" läuft die Zirkulationspumpe 24 h, ohne die Zeitbereiche zu berücksichtigen. Ist dies ein Fehler im System?

Die Einstellung 73:6 - 6 mal/h 5 min "Ein" funktioniert. Diese Einstellung ist aber nicht ausreichend. Das Wasser in den Leitungen kühlt zu schnell wieder ab.

Ich bitte um eine Erklärung.

Viele Grüße

Thomas

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

nein, ist kein Fehler, du musst " 73:0 = Trinkwasserzirkulationspumpe „Ein“ nach Zeitprogramm"

einstellen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

nein, ist kein Fehler, du musst " 73:0 = Trinkwasserzirkulationspumpe „Ein“ nach Zeitprogramm"

einstellen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
OK, vielen Dank. Diese Einstellung auf der linken Seite der Serviceanleitung hatte ich übersehen.
Nach Installation war 73:7 (Dauernd) eingestellt was nicht richtig war.
Viele Grüße
Thomas

Gerne, viel Erfolg, sollten noch Fragen auftauchen, einfach nochmals melden. Weiß übrigens auch nicht, was sich die Entwickler mit 73:7 gedacht haben, man hätte schließlich auch im Zeitprogramm 0-24 Uhr einstellen können. Haben es wohl besonders gut gemeint. 😁