Hallo,
ich habe 2 Zeitbereiche pro Tag eingestellt, an denen die Zirkulationspumpe laufen soll.
Bei der Einstellung 73:7 - Dauernd "Ein" läuft die Zirkulationspumpe 24 h, ohne die Zeitbereiche zu berücksichtigen. Ist dies ein Fehler im System?
Die Einstellung 73:6 - 6 mal/h 5 min "Ein" funktioniert. Diese Einstellung ist aber nicht ausreichend. Das Wasser in den Leitungen kühlt zu schnell wieder ab.
Ich bitte um eine Erklärung.
Viele Grüße
Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
nein, ist kein Fehler, du musst " 73:0 = Trinkwasserzirkulationspumpe „Ein“ nach Zeitprogramm"
einstellen.
Gruß
Heizing
Hallo,
nein, ist kein Fehler, du musst " 73:0 = Trinkwasserzirkulationspumpe „Ein“ nach Zeitprogramm"
einstellen.
Gruß
Heizing
Gerne, viel Erfolg, sollten noch Fragen auftauchen, einfach nochmals melden. Weiß übrigens auch nicht, was sich die Entwickler mit 73:7 gedacht haben, man hätte schließlich auch im Zeitprogramm 0-24 Uhr einstellen können. Haben es wohl besonders gut gemeint. 😁
Gruß
Heizing