Hallo,
ich bräuchte bitte mal Hilfe. Für einen Kessel mit der S.Nr 7551290901011 soll eine Fernbedienung übers Internet eingerichtet werden (Mehrfamilienhaus). Erinnerlich sollte es ein Vitocrossal sein.
Vitotronic Steuerung. Geht da auch die die Vitoconnect Opto 2 oder nur die durchaus ältere Version Vitocom 100, mit oder ohne Zusatzplatine.
Ist hier ggf. bei der Vitocom eine Änderung geplant, da ja schon recht lange am Markt ?
Um Hilfe wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Helmut
Hallo @Helm67
Sowohl Vitoconnect 100 OPTO als auch Vitocom 100 LAN1 funktionieren mit Vitotronic.
Auch beide parallel.
Für Vitocom benötigen Sie einen LAN-Anschluss und ein zusätzliches LON-Kommunikationsmodul, für Vitoconnect nur WLAN.
VG
Hallo,
die Vitoconnect wäre, weil einfacher Einbau, viel lieber. Die Anlage hat 2 Heizkreise und hat rund 90 kW. Da gab es mal was, dass Vitoconnect nicht bei allen Vitotronic gehen soll. Daher die Nachfrage.
VG
Es muss eine Vitotronik 200 sein. Die 100 wäre nicht kompatibel.
Woran ersehe ich den Unterschied ? Das Display schaut eher wie 200 aus, oder ist die 100 ähnlich ?
Die 200 hat ein Haussymbol iim Display. Und im Haus steht dann die Raum- Soll.
Vor dem Haus die Aussentemperatur.