Vitocrossal 300, Fehler Fd, Detailfehler 32.

Hall Community,

Ich brauche Hilfe 🙂

Ich habe an einem Vitocrossal 300, CM3, 115kW, Bj. 2015, Herstnr. 7170772503171101 folgendes Problem.

Es taucht in unregelmäsigen Abständen der Fehler Fd (interner Fehler, Gasfeuerungsautomat wechseln) auf.

Diesen Fehler hatte ich vor 2 Monaten schon einmal und habe Gasfeuerungsautomat und die beiden Codierstecker erneuert. seitdem ist das Gerärt Störungsfrei gelaufen, bis jetzt.

Gasfeuerungsautomat nochmals tauschen? ich glaube nicht, das es an dem neuen Bauteil liegt.

Brenner ist ein VM III, Herstnr. 7457193502331109

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Herby,

 

überprüfe doch mal bitte den Gaskombiregler auf innerliche Verschmutzung. Auf den Feuerungsautomat hast du ja Garantie. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass dieser wieder Defekt ist, aber ein kleines Risiko besteht.

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo Timo,danke für die Antwort

 

Gaskombiregler hab ich schon getauscht, Fehler besteht weiter.

 

Gruß Herby

Vielen Dank,

 

sind die Gasdrücke in Ordnung? stabil oder am schwanken?

Hallo,

Einstellungen sind alle i.O.

Ruhedruck, Fließdruck, Co² Einstellungen in Min und Max,

alles perfekt.

Eingebauter Gasfilter ist sauber, genauso wie der Filter am Gaszähler.

Hallo,

 

Dann ist es möglicherweise doch wieder der Feuerungsautomat. Der Verdacht besteht.

 

freundliche Grüße

Timo