Hallo,
ich habe 2 Vitocrossal 100 CI-160 mit Vitotronic 300-K MW1B und Erweiterung EA1.
Dabei ist folgende Problematik aufgetreten: Von Honeywell kommen 6 Volt, entspricht 60°C, zum Stecker 0-10V.
In der Regelung werden aber nur 53% bzw. 53°C Sollwertanforderung wieder gegeben.
Wenn Honeywell unter 1 volt sendet, erhalte ich den hundertfachen Wert als Regelungsanforderung, d.h. er schickt 0,45V, erhalte ich 45°C bzw. 45% Sollwertanforderung.
Was kann ich unternehmen bzw. wo liegt der Fehler?
Seriennummer;
Vitocrossal 100, Kessel 1 [Type] CI-160 CI-160 MW1B
[Seriennr.] 7551291800124104
Vitocrossal 100, Kessel 2; 7551291800124104
Vitotronic 300-K; 7498906801351115
[Baujahr] 2018
inBetriebnahme 15.10.2018
[Bauteil] Erweiterung
[Type] EA1
[Seriennr.] 7452091810012114
[Baujahr] 2018
inBetriebnahme 15.10.2018
Danke
Bei sowas muss man einfach das Signal der übergeordneten MSR entsprechend skalieren.
BTW hat es sich eigentlich eingebürgert, daß man derartige Signale als 2-10 V Signal betreibt.
Das ist auch bei der EA1 so, wenngleich dies hier für 1 V gilt. Alles unter 1 V bedeutet Kessel aus.
Mit "Honeywell" muss auch abgestimmt sein, ob das Regelsignal einer Leistung oder einer Solltemperatur entspricht
Das hat den Vorteil, daß bei kleineren Induktionsspannungen die gesamte MSR nicht verückt spielt.
Hallo
ich habe nun wieder eine 2-er Kaskade mit 0-10V Aufschaltung. Wenn ich nun 6,9V anfordere, habe ich 69°C in der Anforderung. Kessel 1 läuft, Kessel 2 steht, Vorlaufist 64°C, soll 69°C. Die Drosselklappe des stehenden Kessels ist offen und "kühlt" dadurch den gemeinsamen Vorlauf ab, obwohl der laufende Kessel 73°C hat.
In der Diagnose hat er 69°C Anforderung, ist ist 49°C, startet aber nicht.
Ich habe nun an beiden Kesselregelungen einen Masterrest durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass nach jeder Stromlosschaltung 1 Kessel ohne Anforderung zu laufen anfängt und nach einigen Minuten abschaltet. Die Anforderung seitens 0-10V ist 0, Kaskadenregelung steht auf Abschaltbetrieb.
Wo liegt da der Fehler?
Danke lG
Caesar1607